电流密度怎么选择?斑竹

这个是经验值吧?
有没有不同环境和条件得电流密度经验啊?
斑竹,求助啊
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
jacki_wang
LV.11
2
2005-08-23 00:00
这个好像讨论过,无风冷是可以计算的,但是一般都是按经验值选取.
0
回复
2005-08-23 01:40
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系

不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:

铜皮厚度35um 铜皮厚度50um 铜皮厚度70um
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10
电流A宽度mm 电流A宽度mm 电流A宽度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
注1 用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值
降额50%去选择考虑
0
回复
qaz33510
LV.9
4
2005-08-23 12:02
@jacki_wang
这个好像讨论过,无风冷是可以计算的,但是一般都是按经验值选取.
请斑竹讲讲你的经验.大家分享.
0
回复
jacki_wang
LV.11
5
2005-08-23 13:02
@qaz33510
请斑竹讲讲你的经验.大家分享.
我的經驗就是從大家來的啊,壇子裡有過很多這方面的討論啊.
0
回复
jerry_ups
LV.2
6
2005-08-23 23:01
@jacki_wang
我的經驗就是從大家來的啊,壇子裡有過很多這方面的討論啊.
有没有总结和介绍那篇啊?
0
回复
jacki_wang
LV.11
7
2005-08-24 08:50
@jerry_ups
有没有总结和介绍那篇啊?
好象沒有呢,以前也是這樣討論大家說說的,一般變壓器的設計根據不同的散熱條件會用到4~8A/mm^2不等,具體的就要靠各自的實際應用了,有風冷的還可以做到更大.
電感器相對的會用得比較大些的.
0
回复