请教开关电源电路里面图中部分的电路作用!

电路如图,请问,pfc电路图中C12和R45的作用是什么,这部分的参数是怎么计算出来的.我之前高压输入的时候pf只有0.7左右,去掉这部分电路,pf就立即上来的,有0.97,但是如果没有这部分电路的话,在低压输入的时候,很难开机,直流高压400v能够出来,但是L6599没有工作!!高压输入没有这部分电路,有时候也会开不起来,似乎还跟电网的状况有关,恳请高手指教!

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3281271246409843.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
kafur
LV.1
2
2009-07-01 12:20
在线等
0
回复
harry1982
LV.6
3
2009-07-01 14:35
是R45和C12吧,做吸收用的
有加负载吗,那么低啊
0
回复
kafur
LV.1
4
2009-07-01 19:17
@harry1982
是R45和C12吧,做吸收用的有加负载吗,那么低啊
加了120w的负载,是在设计之内的,去掉它,高压pf值就上来了,但是没有那部分电路的话,低压很难启动,参数已经改成c12为100p,r45为10欧了
0
回复