请问UPS电池充电修复法?

楼主:
从一台UPS机(已用5年,但很少停市电,共有四块电池组成两组,浮充电压为27.6V,负载为100W左右)上拆下的两块12V、100HA台湾产电池现有A块只乘20%的容量,B块还有60%的量,A、B块加水后用直流电充电,A刚开始用大电流10A充到13.5V后再用14.5V充,约10小时后再用16V充了已5小时,电流一直是3A左右而不降低,而B块用10A充到13.5V后用14.4V充了10小时,而电流一直是3A左右而不降低,后来在老顽童网友的指导下用14.1V充了一周,刚才A电池用10A放电到10.8V才放1小时16分,原来可用2小时,怎么容量变小呢?请问是否要改变充电方案?请指教.我没有修复仪.只有一台由AT电源改装的12~14.5V、10A的电源和一台由工频变压器组装的3A可调稳压电源.
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
hrb72
LV.2
2
2005-08-27 19:28
现正对B电池放电测容量
0
回复
hrb72
LV.2
3
2005-08-27 21:43
@hrb72
现正对B电池放电测容量
今晚对A电池充电到13.8V调高电压到16.0充电半小时后电流为3A,打开橡皮盖看到电池里有黑颗粒,是不是极板软化?打算充它3小时可否?
0
回复
hrb72
LV.2
4
2005-08-27 22:13
@hrb72
现正对B电池放电测容量
今晚对B电池用10A放电为3小时,原来是6小时,怎么容量减少一半?
0
回复
正好
LV.4
5
2005-08-28 01:36
@hrb72
今晚对B电池用10A放电为3小时,原来是6小时,怎么容量减少一半?
UPS蓄电池基本是失水和硫化.通过补水和脉冲去硫化,很容易修复的
0
回复
xingyong
LV.7
6
2005-08-28 04:13
@hrb72
今晚对B电池用10A放电为3小时,原来是6小时,怎么容量减少一半?
充多了电了,电瓶已经氧化损坏了,
再多充电,电池容量还会减小,
0
回复
zjs123
LV.4
7
2005-08-29 10:15
A块没有必要再玩了(阳痿了),B块还有一点希望(半阳痿)!
0