• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

有谁用过PTC?能否谈点心得?

PTC的使用温度范围标称值为-40~85度,但是PTC都有一定电阻,虽然标称电流为3A,但实际上,如果电阻较大,如10欧姆,当电流达到0.3A时,过一段时间(1分钟左右),PTC就会过热保护.有没有解决办法?即使输入电流很小,如0.1A,但由于PTC会发热,其实际工作温度范围也只能到45度左右.如何才能让PTC工作到80度?
全部回复(26)
正序查看
倒序查看
mouldking
LV.4
2
2005-09-06 10:22
PTC还有一个弱点:号称是自恢复保险丝,但一旦保护后,即使电路已经恢复到正常状况,它也不可能恢复正常.因为其电阻是从无穷大慢慢恢复为正常,当其电阻恢复到一定值时,电源就会重启,结果因为PTC的阻值仍然很大,使其发热量也很大,迅速达到保护点而造成反复重启.有没有朋友遇到这种状况?
0
回复
mouldking
LV.4
3
2005-09-07 08:18
@mouldking
PTC还有一个弱点:号称是自恢复保险丝,但一旦保护后,即使电路已经恢复到正常状况,它也不可能恢复正常.因为其电阻是从无穷大慢慢恢复为正常,当其电阻恢复到一定值时,电源就会重启,结果因为PTC的阻值仍然很大,使其发热量也很大,迅速达到保护点而造成反复重启.有没有朋友遇到这种状况?
就没人用过PTC吗?
0
回复
2005-09-07 10:35
@mouldking
就没人用过PTC吗?
使用的时候都有根据环境温度降额来用,不然都达不到你要求的电流值.不过阻值有10ohm的话是坏掉了,一般在几十个mohm吧.
自恢复可能是指保护后不会损坏,重启是没有办法的,还是断电吧
0
回复
jjq9999
LV.3
5
2005-09-07 10:40
你应该先讲一下你的PTC电阻用在哪种电路里面,你用它起什么作用,这些基本情况都没有,怎么分析呢.
0
回复
mouldking
LV.4
6
2005-09-07 13:28
@jjq9999
你应该先讲一下你的PTC电阻用在哪种电路里面,你用它起什么作用,这些基本情况都没有,怎么分析呢.
我就用在开关电源输入端代替保险管,因为要求故障排除后能自动恢复,自能用自恢复保险丝.
0
回复
mouldking
LV.4
7
2005-09-07 13:33
@云逸天涯
使用的时候都有根据环境温度降额来用,不然都达不到你要求的电流值.不过阻值有10ohm的话是坏掉了,一般在几十个mohm吧.自恢复可能是指保护后不会损坏,重启是没有办法的,还是断电吧
型号不同,电阻值也不一样.有几毫欧到几十欧的.但不管哪种型号,都不可能自动恢复.我们的要求是无需断电,当过流或过热排除后能自动恢复!
0
回复
michael1
LV.6
8
2005-09-07 13:43
@mouldking
我就用在开关电源输入端代替保险管,因为要求故障排除后能自动恢复,自能用自恢复保险丝.
自恢復式保險管用在開關電源中不是很理想, 因為自恢復式保險管的工作電流小,如果要做電流1A左右,體積就比較大了最小也有18.0了.
0
回复
2005-09-07 13:47
@mouldking
我就用在开关电源输入端代替保险管,因为要求故障排除后能自动恢复,自能用自恢复保险丝.
你说的故障应该是指电源负载有问题,这个时候要求输出电压置零,你可以在驱动电路想办法,思路多的是,随便找本开关电源的书看一下你都能解决问题拉.
0
回复
mouldking
LV.4
10
2005-09-07 14:35
@风清扬老鹰
你说的故障应该是指电源负载有问题,这个时候要求输出电压置零,你可以在驱动电路想办法,思路多的是,随便找本开关电源的书看一下你都能解决问题拉.
输出故障PWM IC自然会停止工作.难道输出过流输入端的保险管还会损坏?这里的PTC就是一个可恢复的保险管.现在的问题是,过热或者输入端过流并排除故障后,PTC如何才能自动恢复(无需断电)?
0
回复
2005-09-07 15:49
@mouldking
输出故障PWMIC自然会停止工作.难道输出过流输入端的保险管还会损坏?这里的PTC就是一个可恢复的保险管.现在的问题是,过热或者输入端过流并排除故障后,PTC如何才能自动恢复(无需断电)?
3333333333333333333
0
回复
2005-09-07 16:07
@风清扬老鹰
3333333333333333333
你说的标称电流是哪个电流,PTC指标里有好几个电流指标哦
0
回复
mouldking
LV.4
13
2005-09-07 16:59
@风清扬老鹰
3333333333333333333
没听说还回贴?
0
回复
mouldking
LV.4
14
2005-09-07 17:04
@风清扬老鹰
你说的标称电流是哪个电流,PTC指标里有好几个电流指标哦
Ih.
0
回复
mouldking
LV.4
15
2005-09-07 17:08
@mouldking
没听说还回贴?
实际上只要加一个延时启动就能解决问题,但我想知道大家有没有更好的办法?
0
回复
jjq9999
LV.3
16
2005-09-08 09:48
@mouldking
实际上只要加一个延时启动就能解决问题,但我想知道大家有没有更好的办法?
我个人觉得是不是你的管子选小了,因为自恢复管它是利用过流是产生的热量使得管子内的导电聚合物发生体积增大,使得电阻增加,然后利用自然冷缺后使得导电聚合物体积减小,从而电阻回归正常,当过流产生的热量使得导电的聚合物发生本质的改变,例如烧坏了一部分,使得导电聚合物量更小,从而失去了可恢复性,肯定就是不能恢复到正常,然后就是你说的现象了,成了一种恶性循环了.
0
回复
mouldking
LV.4
17
2005-09-08 11:09
@jjq9999
我个人觉得是不是你的管子选小了,因为自恢复管它是利用过流是产生的热量使得管子内的导电聚合物发生体积增大,使得电阻增加,然后利用自然冷缺后使得导电聚合物体积减小,从而电阻回归正常,当过流产生的热量使得导电的聚合物发生本质的改变,例如烧坏了一部分,使得导电聚合物量更小,从而失去了可恢复性,肯定就是不能恢复到正常,然后就是你说的现象了,成了一种恶性循环了.
两回事.实际上我反应的正是PTC的弱点,即:PTC只能断电,待阻值恢复到正常后,才能正常使用.如果不断电,则永不可能自动恢复.
0
回复
jjq9999
LV.3
18
2005-09-08 11:21
@mouldking
两回事.实际上我反应的正是PTC的弱点,即:PTC只能断电,待阻值恢复到正常后,才能正常使用.如果不断电,则永不可能自动恢复.
名字都是保险管,不断电还叫保险管,那就只有烧电源了.
0
回复
mouldking
LV.4
19
2005-09-08 11:32
@jjq9999
名字都是保险管,不断电还叫保险管,那就只有烧电源了.
我说的是拔掉电源或电源关闭,不要误解.
0
回复
ptc999
LV.2
20
2006-02-24 11:09
这里有选用指南  http://www.ptc999.com/PTCyingyong/guoliubaohuPTCrmdz/200601/23.html
0
回复
yaobb1981
LV.4
21
2006-02-24 12:13
@mouldking
PTC还有一个弱点:号称是自恢复保险丝,但一旦保护后,即使电路已经恢复到正常状况,它也不可能恢复正常.因为其电阻是从无穷大慢慢恢复为正常,当其电阻恢复到一定值时,电源就会重启,结果因为PTC的阻值仍然很大,使其发热量也很大,迅速达到保护点而造成反复重启.有没有朋友遇到这种状况?
你说的很对,我现在就有这个问题.温度恢复后电源不断重启,就是这个ptc在作怪,你是如何解决这个问题的?
0
回复
清风吟
LV.5
22
2006-02-24 12:53
最好不用PTC,内置一个温控开关不很好吗?温度高了自会保护,降温后又能正常工作!
0
回复
yaobb1981
LV.4
23
2006-02-24 18:41
@清风吟
最好不用PTC,内置一个温控开关不很好吗?温度高了自会保护,降温后又能正常工作!
那东东性能怎么样?贵不?
0
回复
清风吟
LV.5
24
2006-02-24 20:01
@yaobb1981
那东东性能怎么样?贵不?
才几毛钱,我们这定型机型上都有用到
0
回复
m012612
LV.5
25
2006-02-25 00:10
@mouldking
我说的是拔掉电源或电源关闭,不要误解.
PTC要回复初始电阻只能断电.
如果你的工作电流是0.1A,工作温度高于室温,那么你选用维持电流0.1A的[TC热敏电阻是不合适的,因为PTC的维持电流是指25℃时的最大不动作电流.而高分子PTC热敏电阻随温度升高维持电流是衰减的.你可以选用维持电流大一些的高分子PTC产品,比如维持电流150mA的或者更大的.
最好不要用RAYCHEM的,因为它的自恢复性能不是很好.国产有几家做的还是可以的.
0
回复
2006-02-25 08:07
@清风吟
才几毛钱,我们这定型机型上都有用到
这东西不理想!!!
建议你不要误导大家!!
0
回复
sunsusie
LV.6
27
2006-02-26 00:24
@mouldking
型号不同,电阻值也不一样.有几毫欧到几十欧的.但不管哪种型号,都不可能自动恢复.我们的要求是无需断电,当过流或过热排除后能自动恢复!
电视机的消磁电路用到PTC.
0
回复