求:三端稳压器前的电压异常原因?
求:三端稳压器前的电压异常原因?
我四路输出开关电源,用半桥做的,其中两路为15V,共地.有路正常,三端(3152)输入端为直电平17V(空载),而另外一路三端(7815)的输入端则为平均值38V的锯齿波(空载),这是什么原因啊?
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
zcd32
LV.6
2
2009-08-16 19:25
最好发个图纸
0
回复
提示
njyd
LV.8
3
2009-08-16 22:01
38V这一路有没有滤波电容?
0
回复
提示
用脚说话
LV.1
4
2009-08-17 08:35
@njyd
38V这一路有没有滤波电容?
有滤波电感,感量为120UH
0
回复
提示
njyd
LV.8
5
2009-08-21 12:18
@用脚说话
有滤波电感,感量为120UH
滤波电容是不是有问题?
0
回复
提示
用脚说话
LV.1
6
2009-08-29 13:44
@njyd
滤波电容是不是有问题?
就是滤波电容被短掉了
非常感谢!