• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

何谓"电压调整率"和"负载调整率"

找了很多书但没找到,清高手为我解开心中疑问!
另:电流型控制方法中,PWM的生成方法由原来利用输出电压误差和锯齿波比较而得改用开关电流电压与输出电压误差比较而得.两者的差别是什么?两者的PWM生成原理是否可以说是一样.
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2005-09-27 21:41
电压型PWM适合负载变化大的场合,电流型PWM适合电压变化大的场合.两者的控制方式是不同的.
电压调整率是指输入电压的变化对输出电压变化的影响.
负载调整率是指负载的变化对输出电压变化的影响.
0
回复
hdc2002en
LV.6
3
2005-09-28 08:08
@micro-power
电压型PWM适合负载变化大的场合,电流型PWM适合电压变化大的场合.两者的控制方式是不同的.电压调整率是指输入电压的变化对输出电压变化的影响.负载调整率是指负载的变化对输出电压变化的影响.
顶!如果我沒看到
jinf这样说,我也会照他哪样说的.
0
回复
xiner
LV.6
4
2005-09-28 09:07
@micro-power
电压型PWM适合负载变化大的场合,电流型PWM适合电压变化大的场合.两者的控制方式是不同的.电压调整率是指输入电压的变化对输出电压变化的影响.负载调整率是指负载的变化对输出电压变化的影响.
同意二楼大虾的说法
0
回复
logxy
LV.2
5
2005-09-29 11:47
@micro-power
电压型PWM适合负载变化大的场合,电流型PWM适合电压变化大的场合.两者的控制方式是不同的.电压调整率是指输入电压的变化对输出电压变化的影响.负载调整率是指负载的变化对输出电压变化的影响.
谢谢jinf和大家的赐教!不知道大家可否借绍一些有关开关电源控制方面的书籍,我看过蔡宣三的开关电源原理与设计,以及switch power supply design一书,后者较详细,但还是不能理解.如果大家有电子版那就最好了!希望大家给予帮助!谢谢!
0
回复
音艺
LV.4
6
2005-09-30 10:27
AAAAAAA: 输入电压调整率
1. 测试说明:
        输入电压调整率又叫线路调整率、源效应等,在输出满载的情况下,输入电压变化会引起输出电压波动,测试输入电压在全输入范围内变化时输出电压偏离输出整定电压的百分比,一般要求电压调整率不超过±0.1%.
2. 测试仪器:
        AC SOURCE,万用表,可调负载装置.
3. 测试线路图:
        同图 1.
4. 测试方法:
1)设置可调负载装置,使电源满载输出;
2)调节AC SOURCE,使输入电压为下限值,记录对应的输出电压U1;
3)增大输入电压到额定值,记录对应的输出电压U0;
4)调节输入电压为上限值,记录对应的输出电压U2;
5〕按下式计算:
                          电压调整率={(U- U0)/U0}×100%
      式中:U为U1 和U2中相对U0变化较大的值;
5. 判定标准:
        要求电压调整率不超过±0.1%,对于特殊要求的电源,以产品规格书为依据.
  
BBBBBBB 负载调整率
1. 测试说明:
      输入电压为额定值时,因变换负载引起的输出电压波动不应超过规定的范围.
2. 测试仪器:
        AC SOURCE,万用表,可调负载装置.
3. 测试线路图:
        同图 1.
4. 测试方法:
1)输入电压为额定值,输出电流取最小值,记录最小负载量的输出电压U1;
2)调节负载为50%满载,记录对应的输出电压U0;
3)调节负载为满载,记录对应的输出电压U2;
4)负载调整率按以下公式计算:
                             负载调整率={(U- U0)/U0}×100%
      式中:U为U1 和U2中相对U0变化较大的值;
5. 判定标准:
        应符合其标称技术指标.
0
回复
logxy
LV.2
7
2005-09-30 19:14
@音艺
AAAAAAA:输入电压调整率1.测试说明:        输入电压调整率又叫线路调整率、源效应等,在输出满载的情况下,输入电压变化会引起输出电压波动,测试输入电压在全输入范围内变化时输出电压偏离输出整定电压的百分比,一般要求电压调整率不超过±0.1%.2.测试仪器:        ACSOURCE,万用表,可调负载装置.3.测试线路图:        同图1.4.测试方法:1)设置可调负载装置,使电源满载输出;2)调节ACSOURCE,使输入电压为下限值,记录对应的输出电压U1;3)增大输入电压到额定值,记录对应的输出电压U0;4)调节输入电压为上限值,记录对应的输出电压U2;5〕按下式计算:                          电压调整率={(U-U0)/U0}×100%      式中:U为U1和U2中相对U0变化较大的值;5.判定标准:        要求电压调整率不超过±0.1%,对于特殊要求的电源,以产品规格书为依据.  BBBBBBB负载调整率1.测试说明:      输入电压为额定值时,因变换负载引起的输出电压波动不应超过规定的范围.2.测试仪器:        ACSOURCE,万用表,可调负载装置.3.测试线路图:        同图1.4.测试方法:1)输入电压为额定值,输出电流取最小值,记录最小负载量的输出电压U1;2)调节负载为50%满载,记录对应的输出电压U0;3)调节负载为满载,记录对应的输出电压U2;4)负载调整率按以下公式计算:                            负载调整率={(U-U0)/U0}×100%      式中:U为U1和U2中相对U0变化较大的值;5.判定标准:        应符合其标称技术指标.
GOOD,THANKS!
0
回复