• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

AC380V半桥电路MOS管耐压选择?

AC380V半桥电路MOS管耐压选择?
全部回复(17)
正序查看
倒序查看
2009-09-09 17:59
要用700-800V的MOS
0
回复
2009-09-09 18:07
@远方一风
要用700-800V的MOS
我看了一份UC公司的资料,半桥和双管正激MOS耐压都只有电源的一半啊?
0
回复
2009-09-09 23:30
@xuyongjiang
我看了一份UC公司的资料,半桥和双管正激MOS耐压都只有电源的一半啊?
380*1.4如果你还有一个范围的话.会比较接近600V,而且电源都是有噪声的.有一个尖峰比较重要.一般我们400V的电压可以用500V的MOS,如果你是600V的电压最好用700V以上的MOS.
0
回复
olmand
LV.6
5
2009-09-10 08:05
@远方一风
380*1.4如果你还有一个范围的话.会比较接近600V,而且电源都是有噪声的.有一个尖峰比较重要.一般我们400V的电压可以用500V的MOS,如果你是600V的电压最好用700V以上的MOS.
对头!
0
回复
2009-09-10 09:06
@远方一风
380*1.4如果你还有一个范围的话.会比较接近600V,而且电源都是有噪声的.有一个尖峰比较重要.一般我们400V的电压可以用500V的MOS,如果你是600V的电压最好用700V以上的MOS.
半桥和双管正激MOS耐压都只有电源的一半
0
回复
2009-09-10 09:17
@xuyongjiang
半桥和双管正激MOS耐压都只有电源的一半
是和输入电压相等.
0
回复
2009-09-14 11:39
刚拆开一个大功率电源,48V-100A的通讯电源发现里面的管子是IRFP448 耐压为500V 三相380输入 全桥硬开关电源 说明380V交流输入用500V的管子是没有问题的,这可是实际拆机看的哦
0
回复
2009-09-14 12:31
@caobo790115
刚拆开一个大功率电源,48V-100A的通讯电源发现里面的管子是IRFP448耐压为500V三相380输入全桥硬开关电源说明380V交流输入用500V的管子是没有问题的,这可是实际拆机看的哦
那个输入电压是220的吧!
0
回复
caobo790115
LV.5
10
2009-09-14 15:54
@远方一风
那个输入电压是220的吧!
3相380的!这个是我截取的另一篇文章用的是IRF460耐压也是500V的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1343531252914803.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
caobo790115
LV.5
11
2009-09-14 15:56
@caobo790115
3相380的!这个是我截取的另一篇文章用的是IRF460耐压也是500V的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1343531252914803.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
无论是从电源中看到的型号还是文献 500V管子没有问题的 当然在380V 百分之二十波动是没问题的
0
回复
xuyongjiang
LV.6
12
2009-09-14 18:09
@caobo790115
无论是从电源中看到的型号还是文献500V管子没有问题的当然在380V百分之二十波动是没问题的
我用2相380V 全波整流560V, 半桥,用650V,47N60的管子, 做48V20A, 没有发现有什么问题,带载老化一切正常 ,不过还是有点担心管子会不会在什么情况下坏掉
0
回复
贴片机
LV.8
13
2010-02-03 23:14
@xuyongjiang
我用2相380V全波整流560V,半桥,用650V,47N60的管子,做48V20A,没有发现有什么问题,带载老化一切正常,不过还是有点担心管子会不会在什么情况下坏掉
你这个会很危险吧...AC380V+-20%的话,很容易就超过场管的耐压值了...
0
回复
xuyongjiang
LV.6
14
2010-02-26 08:55
@贴片机
你这个会很危险吧...AC380V+-20%的话,很容易就超过场管的耐压值了...
继续这个话题,有实际使用过的朋友出来说说看?
0
回复
xuyongjiang
LV.6
15
2010-02-27 08:18
@xuyongjiang
继续这个话题,有实际使用过的朋友出来说说看?
AC380V 半桥   800w用什么管子比较好?
0
回复
2010-02-27 10:03
@xuyongjiang
我用2相380V全波整流560V,半桥,用650V,47N60的管子,做48V20A,没有发现有什么问题,带载老化一切正常,不过还是有点担心管子会不会在什么情况下坏掉

要用示波器看实际使用时,稳态时的尖峰值和开关机和短路时的冲击电压达到了多少伏?一般情况下瞬态值会超过稳态值。AC380V输入,会达到600V左右。甚至更高。如果你的示波器带有傅里叶积分模块的话,可以算出超过600V的能量值是多少,看是否超出MOSFET的规格。如果没有,可以继续使用,如果超出,则要选用800V的MOS管了。700V的MOS管比较难找。

0
回复
2013-06-17 12:52
@农场专业户
Semihow有700V,800V,900V的管子;700V的厂商不多,Semihow的主要物料之一就是700V哦

0
回复
2019-09-29 02:31
17N80C3有客户跟我采购这个去做实验
0
回复