跪求论坛高手帮忙分析一下:怎样才能不用输出隔离变压器?

小菜受命做一逆变电源用于军事用途:
单相输入220v,50HZ;
三相输出110v(相电压),400Hz;
  我查了资料用了一下原理框图,控制器和spwm都是用TI的msp430单片机做的(4828买不到).先把220整成直流,也没有考虑电网干扰问题.然后用三相桥逆变成线电压63.5v的400hz的交流电.
  其中,spwm的载波频率为16.8kz.三相桥输出采用LC滤波,开始我没用隔离变压器,直接用L=20mL,C=0.25uf滤波(截止频率为2k),都是杂波几乎滤不出来(其他各种参数也是了一部分).不知道为什么,我看实际的工频逆变器都可以不用输出变压器的,这笨家伙体积太大.是不是因为我这个电源是400Hz,载波频率16.8k的缘故啊?这这样两个频率靠得太近,不好滤波啊?

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127973680.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127973765.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(0)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法