紧急求助大功率电源谐波测量问题

我做的200KW电源三相四线供电,要求电压总谐波小于4%.但我实际测量电压总谐波为5.6%(超过GB/T 14549-93),其电流总谐波11%(符合GB/Z 17625.6-2003).不知我测量方法是否有问题,我是将电源直接接在250KVA、380V变压器上进行测量的.有经验的请指教.
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
dz1203
LV.1
2
2009-10-14 20:06
怎么没人回我啊
0
回复