三相五柱式铁心变压器

求助....
三相五柱式铁心变压器初级采用什么接法的啊?
初级可以用三角形接的不?
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
2009-10-12 14:42
ok!
0
回复
gz.daheng
LV.8
3
2009-10-13 13:25
还是Y接的妥.
0
回复
火牛@
LV.1
4
2009-10-13 20:36
@gz.daheng
还是Y接的妥.
gz.daheng 称号:总工程师  积分: 1411分 发帖: 814帖 第3帖  [今天 13:25]一  

还是Y接的妥.

那就是一定要接星形Y吗?接三角形不可以??
0
回复
gz.daheng
LV.8
5
2009-10-13 20:45
@火牛@
gz.daheng称号:总工程师  积分:1411分发帖:814帖第3帖  [今天13:25]一  还是Y接的妥.那就是一定要接星形Y吗?接三角形不可以??
为什么要三相五柱?
0
回复
gz.daheng
LV.8
6
2009-10-13 20:45
@火牛@
gz.daheng称号:总工程师  积分:1411分发帖:814帖第3帖  [今天13:25]一  还是Y接的妥.那就是一定要接星形Y吗?接三角形不可以??
为什么要三相五柱?
0
回复
火牛@
LV.1
7
2009-10-13 21:35
@gz.daheng
为什么要三相五柱?
因为功率300KAV,比较大的干式变压器,之前没有做过.我一直都是做三相三拄的.
0
回复
火牛@
LV.1
8
2009-10-13 21:37
@火牛@
因为功率300KAV,比较大的干式变压器,之前没有做过.我一直都是做三相三拄的.
不知道怎么做才可以更耐用更好.
0
回复
2009-10-14 12:22
@火牛@
不知道怎么做才可以更耐用更好.
主要看你的负载性质,基本上都采用“Y”
0
回复
2009-10-14 12:24
@火牛@
不知道怎么做才可以更耐用更好.
可以采用风冷
0
回复
tunguska
LV.4
11
2009-10-16 23:09
当然可以,星接角接线圈里都是50Hz正弦波,变压器怎能分辩你是星型还是角型.
不过接法不同绕组电压不同,绝缘也不同,看你怎么设计.
0