逆变/光伏/并网
UPS改变电池组数量!
UPS改变电池组数量!
我有一台山特1KVA的高频正弦波的UPS电源,原设计为36V电池供电,因为有特殊的要求需要改为24V电池组,不知道有哪位高手可以提供改造的办法?谢谢!
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
gqxu2001
LV.6
2
2009-11-09 14:05
我熟悉这个电源,实现起来比较麻烦,要改充电器,DC-DC升压变压器,以及CPU电脑芯片外部的相关侦测和控制电路:劝您不打这主意!
0
回复
提示
sakokefu
LV.1
3
2009-11-12 11:36
这样一改,整个机器内部都要改了
0
回复
提示
渤海蓝天
LV.4
4
2009-11-12 17:46
@sakokefu
这样一改,整个机器内部都要改了
谢谢指点!这样我就不改了!
0
回复
提示
aaoc
LV.4
5
2009-11-14 11:04
@gqxu2001
我熟悉这个电源,实现起来比较麻烦,要改充电器,DC-DC升压变压器,以及CPU电脑芯片外部的相关侦测和控制电路:劝您不打这主意!
其实也不用这么麻烦,你只要做一个24V转36V的升压器就OK.充电部分就要改24V的.
0
回复
提示
jqljqljiang
LV.1
6
2009-11-18 16:48
我熟识这个机器,主要是要改DC-DC升压变压器,充电变压器很好改.MCU的程序也要修改一下.