现场的一个设备,内部是开关电源,交流输入为单级开关,只有火线能被切断,
我的UPS输出接到该设备后,不开此设备的单相交流输入,也就是说只有中线接到
该设备中,该设备内有吱吱的声音,我的UPS系统没有问题,现场要求解释该问题,我一头雾水,有没有专家给解释一下啊??谢谢了,急
全部回复(13)
正序查看
倒序查看
2009-12-21 18:58
我觉得,应该是市电接入你的UPS,由你们的UPS在有或无无市电时做双极切换决定是由市电或电池逆变给该设备供电.
0
回复
lxywdq
LV.4
3
2009-12-21 19:03
现场设备内部是开关电源,最好将输入单级开关改为双极,应该是emc/emi和安规防雷隔离电阻/电容造成的.
0
回复
aceslu
LV.2
4
2009-12-22 08:14
@lxywdq
现场设备内部是开关电源,最好将输入单级开关改为双极,应该是emc/emi和安规防雷隔离电阻/电容造成的.
我觉得也是共模电容等引起的,但是想让用户更换他原来设备的开关
不太可能啊,因为他们用市电是没有问题的,哎,现在用户要求给他们解释
原因,从原理上解释,然后找到解决办法,如果能换双极开关,那就好了,
就没问题了,哎....
0
回复
2009-12-22 08:49
@aceslu
我觉得也是共模电容等引起的,但是想让用户更换他原来设备的开关不太可能啊,因为他们用市电是没有问题的,哎,现在用户要求给他们解释原因,从原理上解释,然后找到解决办法,如果能换双极开关,那就好了,就没问题了,哎....
你们的UPS是在线式的吗?
0
回复
aceslu
LV.2
6
2009-12-22 09:30
@xzszrs
你们的UPS是在线式的吗?
是的,是在线式的,现场是让UPS直接带电池启动的
0
回复
2009-12-22 11:03
@aceslu
是的,是在线式的,现场是让UPS直接带电池启动的
开始以为你的是后备式的,要是在线式的,你的UPS就有点问题了.
0
回复
aceslu
LV.2
8
2009-12-22 11:10
@xzszrs
开始以为你的是后备式的,要是在线式的,你的UPS就有点问题了.
UPS是台达的啊,不会是UPS的问题吧?
0
回复
2009-12-22 11:33
@aceslu
UPS是台达的啊,不会是UPS的问题吧?
那就是安装方法是否对啊
0
回复
lxywdq
LV.4
10
2009-12-22 18:55
@aceslu
我觉得也是共模电容等引起的,但是想让用户更换他原来设备的开关不太可能啊,因为他们用市电是没有问题的,哎,现在用户要求给他们解释原因,从原理上解释,然后找到解决办法,如果能换双极开关,那就好了,就没问题了,哎....
加地线试一下.
0
回复
aceslu
LV.2
11
2009-12-23 08:27
@lxywdq
加地线试一下.
如何加呢??我把ups的输出中线和机壳短接了,还是不行....
0
回复
lxywdq
LV.4
12
2009-12-23 12:50
@aceslu
如何加呢??我把ups的输出中线和机壳短接了,还是不行....
若有可能请上传ups输出波形.
0
回复
aceslu
LV.2
13
2009-12-23 15:38
@lxywdq
若有可能请上传ups输出波形.
没办法抓波形啊,设备在现场呢,就是台达的N+系列UPS
0
回复
johnbinson
LV.2
14
2010-01-18 17:33

建议楼主去山特官方网站上看看(www.santak.com.cn)或者打电话给客服中心咨询(400-830-3938 800-830-3938)

购买官方途径咨询可以获取当地的经销

伊顿是全球领先的UPS厂商,旗下拥有伊顿、山特两大品牌

电话客户服务中心:400-830-3938(手机) 800-830-3938(座机);伊顿官网:http://www.eaton.com.cn


山特的电话客户服务中心:400-830-3938(手机) 800-830-3938(座机);山特官网:http://www.santak.com.cn


真假山特辩别专区:http://www.santak.com.cn/distribution.aspx

0
回复