• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

ka7500b控制取样环,请大家解释一下(我不明白)

是双环控制?电流内环,电压外环? 2273551261742081.pdf 2273551261742122.pdf
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
真武阁
LV.6
2
2010-02-03 10:18

内部2个运放貌似是一样的,随便哪个做电压环哪个做电流环,和其他PWM不同的是7500(TL494)这2个运放是正相操作

0
回复
parserval
LV.2
3
2010-02-10 11:14
@真武阁
内部2个运放貌似是一样的,随便哪个做电压环哪个做电流环,和其他PWM不同的是7500(TL494)这2个运放是正相操作
什么是正向操作?


0
回复
真武阁
LV.6
4
2010-02-10 15:47
@parserval
什么是正向操作?

一般的控制芯片是内部运放(或比较器)正相端接基准,反相端接取样

7500(494)刚好相反

0
回复
2010-02-18 17:09
@parserval
什么是正向操作?
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2010-03-22 17:06
@yanyu843210
**此帖已被管理员删除**
k 半桥原理图



自己慢慢看,就明白了,

494跟7500脚位是直接代换的

后缀不同,环境温度有所差异
0
回复
victorpu
LV.4
7
2010-04-07 21:23
@power20071983
[图片]k 半桥原理图自己慢慢看,就明白了,494跟7500脚位是直接代换的后缀不同,环境温度有所差异

相同条件下的最大占空比也有所差别的。。。。。。

0
回复
2010-06-21 01:35
7500可以跟494互换。
0
回复