3844的问题

我用3844做了一个250W的开关电源,采用反激式,频率75K,原边50T,电感390uH,副边11T,输出电压33V,电流6A,VCC绕组5T,电源工作后空载和带载情况下输出电压是2倍关系,采用VCC最为反馈信号.请各位大侠指点
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
jacki_wang
LV.11
2
2005-10-24 23:36
正激还是反激?这么大的功率还用VCC绕组做反馈?有点夸张哟.
0
回复
2005-10-25 09:07
@jacki_wang
正激还是反激?这么大的功率还用VCC绕组做反馈?有点夸张哟.
3844有占空限制为50%,适合做正激式的,反激式的占空可能不够.
0
回复
jack7612
LV.5
4
2005-10-25 09:13
@溜溜和尚
3844有占空限制为50%,适合做正激式的,反激式的占空可能不够.
但是,为什么可以用FS7M0880就可以做到呢,我的电源是断续性工作,用来驱动电磁铁
0
回复
2005-10-25 09:23
@jack7612
但是,为什么可以用FS7M0880就可以做到呢,我的电源是断续性工作,用来驱动电磁铁
这跟你的负载没多大关系,如果对体积和成本要求不是很严格的话,用什么都无所谓,我想反激相对于3844,用3842/3可能更好一点(变压器不饱和的情况下可以用更大的占空比),当然有占空比限制的问题,弄不好会频繁的烧管子的.
0
回复