VIPer22A电源启动问题

调试VIPER22A做的一款电源输出12V,0.7A)时,当电源插头连续插拔时,电源输出电压有时不正常(在跳动9.8~10.3V),过一会而又正常。加大VDD滤波电容到47UF/50V后没试出有这现象,但是启动太慢了。VDD滤波电容为4.7UF/50V时就更不行,把VDD滤波电容调到22UF/50V时,有时还会这样,我又把次级连接光耦PC817的电阻减小到330,有很好的效果,但偶而还会。是继续减小电阻还是加大VDD滤波电容/或是别的办法?

不知是什么原因造成的?不可能说VDD滤波电容不能为4.7UF吧! 
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
eiyouwei
LV.4
2
2009-12-30 15:28
4148下面的那个电阻改为零欧姆的就可以了,主要是VDD电压偏低引起的,vdd电压过低就发生欠压保护了。最好的方法是辅助线圈多加1圈就可以了。
0
回复
qhcmcu
LV.1
3
2009-12-30 17:35
@eiyouwei
4148下面的那个电阻改为零欧姆的就可以了,主要是VDD电压偏低引起的,vdd电压过低就发生欠压保护了。最好的方法是辅助线圈多加1圈就可以了。

你好!你说的没错可能是欠压保护了。正常时VDD是24V,不正常时只有8.8V。把10欧姆改0欧姆还是会,改辅助绕组有待测试。

0
回复
eiyouwei
LV.4
4
2009-12-30 21:32
@qhcmcu
你好!你说的没错可能是欠压保护了。正常时VDD是24V,不正常时只有8.8V。把10欧姆改0欧姆还是会,改辅助绕组有待测试。
差别这么大的话,变压器的绕法要检讨一下了。
最好用示波器测试是否差这么多,万用表测试这种波动的电压是会有较大的误差。差别这么大是很不正常的

0
回复
sztw
LV.5
5
2009-12-30 23:40
在自供电绕组整流管4148后加47u电容,然后另外再加一个二极管串联到10欧姆电阻。
0
回复
qhcmcu
LV.1
6
2009-12-31 12:05
@eiyouwei
差别这么大的话,变压器的绕法要检讨一下了。最好用示波器测试是否差这么多,万用表测试这种波动的电压是会有较大的误差。差别这么大是很不正常的

我用示波器看了下VDD的波形,正常时VDD是24V,波形有波动,不平稳。不正常时波形一直在跳动。绕线是先绕初,再绕次,最后绕辅助绕组。根据第5贴朋友的方法测试已经不会出现这种现象了。


 

0
回复
qhcmcu
LV.1
7
2009-12-31 12:16
@sztw
在自供电绕组整流管4148后加47u电容,然后另外再加一个二极管串联到10欧姆电阻。
很感谢!根据你的方法测试已经OK了。原因是不是电容接太小VDD波动太大呢?加了47UF启动速度还是如此的快,高手!
0
回复
sztw
LV.5
8
2010-01-02 00:10
@qhcmcu
很感谢!根据你的方法测试已经OK了。原因是不是电容接太小VDD波动太大呢?加了47UF启动速度还是如此的快,高手!
      
      
       “  调试VIPER22A电源输出12V,0.7A)时,电源插头连续拔插,电源输出电压不正常(在跳动9.8~10.3V)。”     

      上述现象我判断其原因是:电源在较大负载冲击下自供电绕组输出电压被拉低、造成VDD的电压低于VIPER22A可正常工作的下限,导致VIPER22A短时间停止工作 、电源输出电压就会表现得有时不正常(在跳动9.8~10.3V)。

      电源启动速度是由VIPER22内部的电流源给C5充电的时间常数所决定,如果C5由4.7uF增大10倍到47uF则启动的时间就会延长到原来的10倍,而在新增加的47uF到原来的C5之间串联一个二极管就隔离了对VIPER22内部的电流源的分流,所以不会影响启动速度,且自供电会更稳定、纹波更低。这个方法同样可适用于各种使用自供电方式的开关电源上:增大启动电阻、在不影响启动的情况下降低待机功率、提高电源效率。



0
回复
2010-01-04 18:42
变压器的圈数设计有问题.
0
回复
qhcmcu
LV.1
10
2010-01-09 17:07
@luoxiaoyuan
变压器的圈数设计有问题.

是这样吗?软件计算初级电感量2.5mH(初187,辅助59,次30)变压器的绕法:先绕初,再次,最后辅助。辅助绕组放最后绕和放中间绕有区别吗?还有就是安全边距M如何加?

0
回复
帝国梦
LV.5
11
2010-01-19 11:59
@sztw
            “ 在调试VIPER22A电源(输出12V,0.7A)时,电源插头连续拔插,电源输出电压不正常(在跳动9.8~10.3V)。”       上述现象我判断其原因是:电源在较大负载冲击下自供电绕组输出电压被拉低、造成VDD的电压低于VIPER22A可正常工作的下限,导致VIPER22A短时间停止工作 、电源输出电压就会表现得有时不正常(在跳动9.8~10.3V)。    电源启动速度是由VIPER22内部的电流源给C5充电的时间常数所决定,如果C5由4.7uF增大10倍到47uF则启动的时间就会延长到原来的10倍,而在新增加的47uF到原来的C5之间串联一个二极管就隔离了对VIPER22内部的电流源的分流,所以不会影响启动速度,且自供电会更稳定、纹波更低。这个方法同样可适用于各种使用自供电方式的开关电源上:增大启动电阻、在不影响启动的情况下降低待机功率、提高电源效率。

赞一个

0
回复
sztw
LV.5
12
2010-01-23 16:35
@qhcmcu
是这样吗?软件计算初级电感量2.5mH(初187,辅助59,次30)变压器的绕法:先绕初,再次,最后辅助。辅助绕组放最后绕和放中间绕有区别吗?还有就是安全边距M如何加?
辅助绕组放最后绕好一些,最重要是初、次级间耦合紧密。本人认为VDD 24V是合适的,辅助绕组圈数也不需修改。
0
回复