• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

紧急求助:IR2113S的Vb与HO被击穿!

用IR2113S做半桥降压变换器,当直接用AC220V经全波整流后,经IR2113S驱动的半桥进行功率传递,工作正常。但当将AC220V先经UC3854A进行功率因数校正至直流输出电压为DC380V时,半桥电路双管工作不正常,表现为IR2113S芯片的Vb与HO被击穿,高端开关管非常烫,半桥变压器无法被双向磁化,二次侧无输出。请高手指点原因。
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2010-01-07 01:08
APFC电路为UC3854A的标准应用电路,即BOOST升压电路。半桥电路为传统硬开关变换电路,IR2113S采用DATASHEET中典型用法,自举电容采用104钽电容,为自举电容充电的二极管选用HER207。
0
回复
2010-01-07 01:11
半桥电路高低端开关管均采用IRFP460LC,应该不是管的耐压出现问题?!

疑为IR2113遭受高压冲击?高压可能会从何而来?

IRFP460LC的G与S之间并联100K电阻是阻是否有影响?

为何半桥变换的直流电压由310VDC变为380VDC后就出现如此大差别,竟导致IR2113S的Vb与HO击穿?

高端开关管为什么会非常烫呢?因为其一直导通?
0
回复
2010-01-07 09:12
有熟悉这一块的吗?支个招吧!
0
回复
2010-01-07 10:42

顶一下

0
回复
2010-01-07 19:20

已解决!由于互锁电路设计有问题引起的。

0
回复
2010-07-08 12:08
@littlecarl
已解决!由于互锁电路设计有问题引起的。
用2113有没有加500VDC试试,母线这么高电压行吗。
0
回复