• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教诸位老师,一次输入电压为600V的变压器如何改为380v

因为在国外使用,所以找厂家定制了一批机器,输入电压600v。现在机器运回国内了,怎么把变压器改为380的

机器是硅整流焊机,变压器降压后由6组可控硅整流为直流输出,输出最大电流500a。  改变压器都需要注意什么。

谢谢各位老师。
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
itmsz
LV.5
2
2010-01-28 20:12
把初级线圈按电压降低的比例拆掉就可以了,不过比较麻烦.公供参考
0
回复