请教1.8kw双管正激变压器的计算

电流型双管正激,输入220V,输出12V/150A,频率40kHz,采用PC40EC90磁芯,Ae=624mm2,&B取0.25mT,按照下面的计算可以吗?
匝比 n=(D*Vsmin)/(Vo+Vdf)=(0.4*270)/(12+0.6)=8.6
原边匝数 Np=(Vsmin*Ton)/(&B*Ae)=(270*10)/(0.25*624)=17.3Z匝,取17匝
副边匝数 Ns=Np/n=17/8.6=2匝
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
小矿石
LV.10
2
2011-10-29 07:41
顶一下,做焊机也是用的双管正激
0
回复
2011-12-13 08:17
@小矿石
顶一下,做焊机也是用的双管正激

听课