220V单相电源变三相电380V

各位大虾,我现在与供电局的傻B们吵架了

现在去申请安装三相电源不通过

自己采用旧电源变压器和电容器做了一个单相变三相的电源装置,可发热太大,负载能力不够(电机5.5千瓦),请教各位大虾有什么办法

三相电源价格0.9元/度,单相电源价格0.62元/度.从经济方面也发算呀

还有就是不要再与供电局哪些傻B们低头了

全部回复(37)
正序查看
倒序查看
88年的
LV.6
2
2010-07-07 18:12
好大的功率 你的单相线 真厉害
0
回复
ycp6688
LV.3
3
2010-07-07 19:23
去买个变频器!简单实用!
0
回复
hg1975
LV.3
4
2010-07-08 09:41

把电机改成单相的吧

0
回复
2010-07-08 19:16
呵呵,你的单相线路怎么负载啊。
0
回复
小笨熊
LV.5
6
2010-07-09 11:57
@1062227670
呵呵,你的单相线路怎么负载啊。

我的进线是供电局给我安装的,25平方毫米的铝线,电表是40A的

原因是在农网改造时10平方的电线不够用了,而25平方的刚好有多。电表是有一个申请烤箱的不做了,所以给我安装了。

0
回复
小笨熊
LV.5
7
2010-07-09 12:03
@ycp6688
去买个变频器!简单实用!
问题是我的电机是5.5千瓦的(采用三角形接法,我没法靠改变接线方式做成220三角形接法来适应,同时市面还没有这么大的单相变频器)
0
回复
2010-07-09 12:48
@小笨熊
我的进线是供电局给我安装的,25平方毫米的铝线,电表是40A的原因是在农网改造时10平方的电线不够用了,而25平方的刚好有多。电表是有一个申请烤箱的不做了,所以给我安装了。

呵呵    看来你40A的电表已经是不够用了吧      说实在的你的想法很好,可是要做那么打功率对你们的变压器影响很大的;我也是农村的,现在电网改造还有很多问题得不到改善!我家的正常电压只有180V左右,我们正在考虑加变压器,政府没有钱给的。我们农村人啊还得忍忍,相信会好的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0
回复
2010-07-09 14:05
@1062227670
呵呵   看来你40A的电表已经是不够用了吧     说实在的你的想法很好,可是要做那么打功率对你们的变压器影响很大的;我也是农村的,现在电网改造还有很多问题得不到改善!我家的正常电压只有180V左右,我们正在考虑加变压器,政府没有钱给的。我们农村人啊还得忍忍,相信会好的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
买变频器吧!
0
回复
wwwacdqq
LV.4
10
2010-07-09 20:45

农村就买个发电机

0
回复
QQ28890451
LV.6
11
2010-07-10 10:06
@wwwacdqq
农村就买个发电机
还是上面的实际!买发电机,但是好像好贵哦!
0
回复
88年的
LV.6
12
2010-07-10 11:48
@小笨熊
问题是我的电机是5.5千瓦的(采用三角形接法,我没法靠改变接线方式做成220三角形接法来适应,同时市面还没有这么大的单相变频器)
随便买个变频器回来改嘛
0
回复
2010-07-10 12:25
@QQ28890451
还是上面的实际!买发电机,但是好像好贵哦!
发电机的动力源用大自然的还好,用油的话......呵呵,那就玩不起了,
0
回复
hypower
LV.7
14
2010-07-10 13:10
类似与变频空调电路  驱动压缩机原理
0
回复
QQ28890451
LV.6
15
2010-07-10 13:59
@hypower
类似与变频空调电路 驱动压缩机原理
你玩不起!我前几天跑了快10个工业区,全部的大厂都有几台几十KW的发电机啊!什么问题啊?人家不能缺电!人家做的生意会把这点开支放在眼里?没电,不能生产,不能生产就不能交货,那就意味着毁约,毁约就意味着赔款!做大买卖的厂都有发电机!
0
回复
hypower
LV.7
16
2010-07-10 15:09
@QQ28890451
你玩不起!我前几天跑了快10个工业区,全部的大厂都有几台几十KW的发电机啊!什么问题啊?人家不能缺电!人家做的生意会把这点开支放在眼里?没电,不能生产,不能生产就不能交货,那就意味着毁约,毁约就意味着赔款!做大买卖的厂都有发电机!
楼主是针对 农村 普通老百姓
0
回复
QQ28890451
LV.6
17
2010-07-10 20:06
@hypower
楼主是针对农村普通老百姓
这样嘛~~变频器咯!
0
回复
52football
LV.5
18
2010-07-12 00:49
估计唯一的办法就是买变频器了。
0
回复
1062227670
LV.6
19
2010-07-12 08:30
@52football
估计唯一的办法就是买变频器了。
0
回复
honle2010
LV.1
20
2010-07-20 09:24
@1062227670
呵呵   看来你40A的电表已经是不够用了吧     说实在的你的想法很好,可是要做那么打功率对你们的变压器影响很大的;我也是农村的,现在电网改造还有很多问题得不到改善!我家的正常电压只有180V左右,我们正在考虑加变压器,政府没有钱给的。我们农村人啊还得忍忍,相信会好的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 你买个稳压器不就可以用到正常的电了吗!

 现在就这样,很多地区电压不稳定!  买个单相稳压器就行了!

 

0
回复
honle2010
LV.1
21
2010-07-20 09:27
@小笨熊
问题是我的电机是5.5千瓦的(采用三角形接法,我没法靠改变接线方式做成220三角形接法来适应,同时市面还没有这么大的单相变频器)

如果你是单位的话可以买个全自动补偿是稳压器,当然买个稳变一体的更好!

如果是你个人的话就买个干式变压器或许可以!

0
回复
小笨熊
LV.5
22
2010-07-20 14:31
@honle2010
 你买个稳压器不就可以用到正常的电了吗! 现在就这样,很多地区电压不稳定! 买个单相稳压器就行了! 

实际上是与供电局闹了一下

现在想绕开那些东西

大家支的招都有待改进

0
回复
pinbian5316
LV.1
23
2011-05-23 17:45

上海瑞进电源科技有限公司 专业生产【单相220V变三相380V电源】。

将普通民用单相电变成工业用三相电。

请登录我们网站www.regentpower.com   www.ruijinpower.com  查看

 

0
回复
1038538643
LV.4
24
2011-05-23 18:22
@pinbian5316
上海瑞进电源科技有限公司专业生产【单相220V变三相380V电源】。将普通民用单相电变成工业用三相电。请登录我们网站www.regentpower.com  www.ruijinpower.com 查看 

家里配套否,大加电机改单相,原线不动加一个大电容。就成,效率不高也能工作,5.5KW也就3KW左右,要8KW才行

0
回复
154545169qq
LV.7
25
2011-05-27 02:03
@小笨熊
问题是我的电机是5.5千瓦的(采用三角形接法,我没法靠改变接线方式做成220三角形接法来适应,同时市面还没有这么大的单相变频器)

才5.5嘛,应该好买啊,有220变380的变频器,6个千瓦就够了

 

0
回复
2011-06-11 18:31
@1038538643
家里配套否,大加电机改单相,原线不动加一个大电容。就成,效率不高也能工作,5.5KW也就3KW左右,要8KW才行
dangchuanjun
积分:56
帖子:0
注册:07-01-17
  [个人博客]     [个人播客]
  [加为好友]     [发送消息]
我公司生产以下产品
1 单相逆变三相交流电源: 该电源在输入单相AC180V~AC260V电压时,输出三相可根据用户要求而设定的电压AC100V~AC440V。当输入电压和负载变动时可将输出电压稳定在一个固定的值上。输出频率可选:范围0Hz~400Hz。 功率为: 0.4~11KW 。该电源体积小重量轻(无升压工频变压器)谐波小稳定可靠。三相输出相位互差120°±0.5°,输出频率变化﹤0.1Hz/24h,效率﹥95%。(下面列出7.5KW和1.1KW逆变电源参数供参考)
2 技术指标: 7.5KW 升压型逆变器主要参数
1 型号 : MC3A-7.5KW
2 功率 : 连续最大输出7.5KW
3 输入电压 : AC220V ±10﹪ 50Hz . 电压输入﹤AC265V﹥AC160V
4 输出电压 : 60Hz时 3AC 500V±10﹪. 50Hz时 3AC 380V±10﹪
5 输出电流 : 最大平衡输出16A . 电流﹥19.6A 切断输出
6 输出频率 : 0Hz—400Hz 谐波幅度﹤2.5﹪
7 波形失真 : ﹤ 3﹪ 相位差120°±0.5°
8 调制频率 : 25.5KHz 调制度≦0.75(柔性调制)
9 频率稳度 : ±0.10Hz /24h
10 体积重量 : 180×220×130mm    4.1KG

1.1KW 升压型逆变器主要参数

1 型号 : MC3A-1.1KW
2 功率 : 连续最大输出1.1KW
3 输入电压 : AC220V ±10﹪ 50Hz . 电压输入﹤AC265V﹥AC160V
4 输出电压 : 60Hz时 3AC 500V±10﹪. 50Hz时 3AC 380V±10﹪
5 输出电流 : 最大平衡输出3.3A . 电流﹥5A 切断输出
6 输出频率 : 0Hz—400Hz 谐波幅度﹤2.3﹪
7 波形失真 : ﹤ 3﹪ 相位差120°±0.5°
8 调制频率 : 25.5KHz 调制度≦0.75(柔性调制)
9 频率稳度 : ±0.10Hz /24h
10 体积重量 : 150×180×130mm   1.4kg

咨询电话 13993161213
传真 0931-7515236
0
回复
rengyb
LV.2
27
2011-06-11 19:15
你要先整流再逆变成三相电源
0
回复
rengyb
LV.2
28
2011-06-11 19:17
可以自己做的,控制方式比较简单的,先生成三相正弦波信号
0
回复
yang9845
LV.5
29
2011-06-16 00:30
@rengyb
可以自己做的,控制方式比较简单的,先生成三相正弦波信号
如果是农村的就算了,农村的变压器一般都不大,你搞个5.5KW的加上逆变损耗,会使这台变压器的三相电压严重不平衡,让这台变压器上其它三相设备用不了.
0
回复
2012-02-18 00:21
@yang9845
如果是农村的就算了,农村的变压器一般都不大,你搞个5.5KW的加上逆变损耗,会使这台变压器的三相电压严重不平衡,让这台变压器上其它三相设备用不了.
我做了台5kw的单相220v变三相220v和三相380v的逆变器;
0
回复
2012-02-18 07:22
找邻居去申请三相电
0
回复