C级防雷器与交流输入端之间为什么要接6米的退耦线呢?

各位大虾,兄弟我请教一个问题。

在很多室外电源柜的交流输入端后会接一个C级防雷器,然后防雷器后面会接上6米长的退耦线再给整流器供电。那么为什么要加这么长的退耦线呢?如何退耦?

我在百度找了好久,可是防雷方面的资料好少。

先谢过大家了。

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2010-07-15 23:27
因为任何一个防雷器,都是有响应时间的,所以肯定会有残压逃过防雷器,串到后面的电路去。长的退耦线,相当于一个不会饱和的小电感,可以有效抵挡一部分残压。