• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电源调试经验大汇总

最近整理书籍,发现一本笔记本。里面记录着当初电源入门的时候,调试过程中所看到的一些异常现象,以及后来的解决办法。可惜现在已经没有这个好习惯了,其实很多工程师认为设计电源是非常重经验的一门技术,要见多识广。我觉得这种经验,不但体现在设计中,更体现在调试的过程。当你一看到波形,就能把问题定位,那就是最高境界。

接下来,我会把那些记录一点点贴上来,当然更希望网友也能在此贴里分享那些让你印象深刻的调试经验。

 

全部回复(276)
正序查看
倒序查看
2010-08-07 00:12

第一贴,最简单的

项目:UC3842控制电路学习板

现象:UC3842供电正常,但是Vref居然不是5V,而是高于5V。

解决办法:把管脚重新焊一遍。

分析:UC3842的GND脚焊接不良,导致电压浮起来了。

0
回复
2010-08-07 08:45
@sometimes
第一贴,最简单的项目:UC3842控制电路学习板现象:UC3842供电正常,但是Vref居然不是5V,而是高于5V。解决办法:把管脚重新焊一遍。分析:UC3842的GND脚焊接不良,导致电压浮起来了。

呵呵。。。习惯很好啊。

0
回复
hstxy
LV.2
4
2010-08-07 09:19
@sometimes
第一贴,最简单的项目:UC3842控制电路学习板现象:UC3842供电正常,但是Vref居然不是5V,而是高于5V。解决办法:把管脚重新焊一遍。分析:UC3842的GND脚焊接不良,导致电压浮起来了。

楼主:来点实用的呀!

0
回复
2010-08-07 10:10
@sometimes
第一贴,最简单的项目:UC3842控制电路学习板现象:UC3842供电正常,但是Vref居然不是5V,而是高于5V。解决办法:把管脚重新焊一遍。分析:UC3842的GND脚焊接不良,导致电压浮起来了。

地板

0
回复
2010-08-07 12:09

项目:某实验室一台电源坏了,拆开一看,UC3875控制的全桥,需要修理。

现象:初步检查,功率管坏了,由于没有同型号的管子,把所有的管子换成同功率等级的管子。上电之后,输入电压较低的时候,一切正常。当输入电压较高的时候,驱动混乱,频率抖动。

解决办法:把功率管的驱动电阻增大,该现象消失,一切正常,电源修好。

分析:新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致干扰比较大,在高压的时候,干扰大到影响控制电路的工作。

1
回复
bode
LV.9
7
2010-08-07 18:38
@sometimes
我觉得这种帖子,最实用了。

欢迎大家都来汇总。

 

0
回复
bode
LV.9
8
2010-08-07 19:37
@sometimes
1、元件焊接要仔细,不能发生虚焊,虚焊非常要命,而且不容易看出来。方向不能焊反,尤其是二极管的方向。我曾经焊错过桥式整流二极管的方向,直接导致滤波电解电容加了反压,很危险。

2、如果调试中需要飞线,而且是来回信号线,要把去线和回线绞在一起。因为如果去线和回线,形成包围面积的话,就相当于一个天线,很容易串入干扰。

3、母线供电不仅要有大的滤波电容,而且要有高频滤波电容。输出时候的滤波也是一样。

0
回复
贴片机
LV.8
9
2010-08-07 19:39
@sometimes
刚好用的是UC3875移相全桥软开关,功率管的结电容起到一定做用.随意更换功率管也许也会有影响.

0
回复
bode
LV.9
10
2010-08-07 19:41
@贴片机
刚好用的是UC3875移相全桥软开关,功率管的结电容起到一定做用.随意更换功率管也许也会有影响.
是的。移相全桥这种拓扑,特别娇弱,换一个场效应管,好多地方要换。
0
回复
2010-08-08 00:35

项目:UC3845双管正激

现象:两个管子关断之后,DS所承受的电压非常悬殊,并非理论上的各自一半。猜测是    MOS的参数不一致导致,把上下管焊下来,交换位置,结果,还是一样。看来和MOS无关。

解决办法:调节两管驱动,让他们尽量同时关断,情况略有改善,但还是无法平分电压。

分析:这个应该是两个原因引起的,一个是PCB寄生参数的不同导致,两个位置的管子,DS的实际电容有差异。另外一个是,驱动不是很同步关断。

0
回复
2010-08-08 00:40
@bode
我觉得这种帖子,最实用了。欢迎大家都来汇总。 

是的,这种东西,书里没有。

0
回复
2010-08-08 08:37
@sometimes
项目:UC3845双管正激现象:两个管子关断之后,DS所承受的电压非常悬殊,并非理论上的各自一半。猜测是   MOS的参数不一致导致,把上下管焊下来,交换位置,结果,还是一样。看来和MOS无关。解决办法:调节两管驱动,让他们尽量同时关断,情况略有改善,但还是无法平分电压。分析:这个应该是两个原因引起的,一个是PCB寄生参数的不同导致,两个位置的管子,DS的实际电容有差异。另外一个是,驱动不是很同步关断。
支持楼主,
0
回复
2010-08-08 15:25

项目:UC3845控制辅助绕组反馈的反激

现象:主路输出电压在开机的时候有很大过冲。但是,参与反馈的辅助绕组的电压并没有过冲。

解决办法:为了可调节调整率,辅组绕组上串联了一个电阻。将这个电阻的阻值减小,主路输出过冲明显减小。

分析:由于反馈采样的是辅组绕组,而辅组绕组串联了一个电阻,导致启动的时候,辅组绕组的电压和反馈处的电压,有压差,通过变压器耦合,导致输出电压过冲。

0
回复
2010-08-08 16:35
@sometimes
项目:UC3845控制辅助绕组反馈的反激现象:主路输出电压在开机的时候有很大过冲。2010-08-08 18:49
@sometimes
支持sometimes~!!
0
回复
jerry_ch
LV.5
17
2010-08-08 20:29
@sometimes
2010-08-08 22:37
@jerry_ch
支持楼主,先收藏了.
支持
0
回复
bode
LV.9
19
2010-08-08 22:50
@yuyan
支持

临睡前再次路过支持。

期待萨姆塔尔姆斯斑竹,明天有更精彩的发言~

0
回复
2010-08-09 11:57

项目:NCP1014, 光藕反馈反激

现象:人家已经做过的成熟板子,重新焊了一块之后,发现输出稳压不对。

解决办法:自作聪明换了其他型号同等基准的431替换原来的bom中431,换回来就好了。

分析:原先用的是zetex的431,其最小工作电流是uA级别的,所以设计时基本没考虑最小工作电流。后来替换了TI的431,最小工作电流是1mA,导致工作不正常。

0
回复
hk2007
LV.8
21
2010-08-09 12:04
@sometimes
项目:NCP1014,光藕反馈反激现象:人家已经做过的成熟板子,重新焊了一块之后,发现输出稳压不对。解决办法:自作聪明换了其他型号同等基准的431替换原来的bom中431,换回来就好了。分析:原先用的是zetex的431,其最小工作电流是uA级别的,所以设计时基本没考虑最小工作电流。后来替换了TI的431,最小工作电流是1mA,导致工作不正常。

感谢SOMETIMES的无私分享,非常实用。精彩期待ING……

0
回复
LV.1
22
2010-08-09 12:41
@hk2007
感谢SOMETIMES的无私分享,非常实用。精彩期待ING……

很实用。。。。。

0
回复
正正
LV.4
23
2010-08-09 13:27

那个本子我还有,也一直在记,哈哈,

0
回复
moses2002cn
LV.5
24
2010-08-09 13:42
@
很实用。。。。。

唉!想当年我也是这样去做笔记的。虽然没有楼主这么详细,但也是这样走过来了。

支持!

0
回复
2010-08-09 17:34

项目:ICE1PCS01 控制boost  PFC

现象:全电压范围,用调压器调节的时候,输入电流波形都很好,高频纹波都很小。惟有在220V输入电压左右时候,输入电流的高频纹波突然变大。大于220V,和小于220V都很小.

解决办法:用AC souce 就好,任何电压下高频纹波都比较大,哈哈。

分析:用的是自耦调压器,自藕调压是有漏感的,漏感可以把输入高频纹波电流滤掉,但是到220V(网压)的时候,自藕调压器输出端其实就直接和输入端相连了,自然就没有漏感了。

0
回复
LZQ604的
LV.1
27
2010-08-09 21:53
谢谢楼主,小弟刚入门,谢谢你这很实用。
0
回复
bode
LV.9
28
2010-08-09 23:21
@LZQ604的
谢谢楼主,小弟刚入门,谢谢你这很实用。
萨斑竹做过的拓扑真不少~
0
回复
roc19850
LV.5
29
2010-08-10 07:54
@bode
萨斑竹做过的拓扑真不少~

斑竹有没有像:待机功耗,反馈,开关机时间等一些调试经验啊。说说呵!谢谢!

0
回复
cheng111
LV.11
30
2010-08-10 14:35

版主,这个真是好贴啊...

想想刚出来学习的时候,还有这个号习惯。可现在.....还是要继续保持啊....

0
回复
allen-leon
LV.5
31
2010-08-10 15:46
@roc19850
斑竹有没有像:待机功耗,反馈,开关机时间等一些调试经验啊。说说呵!谢谢!
支持更深入的调试经验!
0
回复