2KW正常的UPS为什么带不起160W的负载!

请教师傅们一个问题:我一个2KW正常的UPS(爱克赛9110x-2KW)为什么带不起160W的养鱼用的充氧泵?直接带600W的电钻没问题,带1.5KW的卤钨灯也没问题。为什么就带不起160的充氧泵?有什么方法能解决?谢谢!
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
qghqgh
LV.6
2
2010-08-10 07:54

输出那里并上一个风扇用的2.2UF的交流电容.

0
回复
2010-08-10 08:32
@qghqgh
输出那里并上一个风扇用的2.2UF的交流电容.

要是正弦波的应该带得起。

0
回复
xj895
LV.1
4
2010-08-10 10:13
@qghqgh
输出那里并上一个风扇用的2.2UF的交流电容.

我并了个10UF的都不行!就是不并电容,都有可以带动1.5KW的打气泵。

0
回复
wkk123
LV.5
5
2010-08-10 11:31
充氧泵是不是好的哦!
0
回复
2010-08-10 22:50
你量量输出电流
0
回复
xj895
LV.1
7
2010-08-12 20:22
@1062227670
你量量输出电流
充氧泵肯定是好的,插在市电上,启动瞬间电流可以达到10A多,正常工作只有0.8A左右
0
回复
qghqgh
LV.6
8
2010-08-12 20:43
@xj895
我并了个10UF的都不行!就是不并电容,都有可以带动1.5KW的打气泵。

电容并不是说越大越好的,我曾经用过方波的逆变器带过金鱼缸的氧气泵,并上一只2.2UF的电容是可以的.

0
回复
xj895
LV.1
9
2010-08-12 22:07
@qghqgh
电容并不是说越大越好的,我曾经用过方波的逆变器带过金鱼缸的氧气泵,并上一只2.2UF的电容是可以的.
谢谢,我明天就实验一下!!
0
回复
denghq51
LV.4
10
2010-12-20 16:25
@xj895
充氧泵肯定是好的,插在市电上,启动瞬间电流可以达到10A多,正常工作只有0.8A左右
起动电流10A多2KW的机器已经过载保护了啊
0
回复