UPS電池容量的計算公式,誰有啊?我算的總是不准確.先謝謝各位了
UPS電池容量的計算公式,誰有啊?我算的總是不准確.先謝謝各位了
UPS電池容量的計算公式,誰有啊?我算的總是不准確.
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
xangwenten
LV.1
2
2005-11-24 13:04
我也不会哟
0
回复
提示
yinggw
LV.2
3
2005-11-25 13:37
先要算电池的直流功率或电流,再根据后备时间和终止电压要求查表来确定电池的型号或容量.如:200KVA DC=384V 1.75V终止电压,功率因数=0.8,逆变器效率=0.95 时间=60分钟 N=384/2=192)
计算公式:P= PN×COSφ×103/( N×η) =877W
I= PN×COSφ×103/(η×V×N )=501A
900-1000AH(每个品牌的电池数据是不一样的)
你以后有什么问题电话解答:021-33041160 应先生
ygw2000@citiz.net
0
回复
提示
玄阳
LV.3
4
2006-06-23 22:55
@yinggw
先要算电池的直流功率或电流,再根据后备时间和终止电压要求查表来确定电池的型号或容量.如:200KVA DC=384V1.75V终止电压,功率因数=0.8,逆变器效率=0.95 时间=60分钟N=384/2=192)计算公式:P=PN×COSφ×103/(N×η)=877W I=PN×COSφ×103/(η×V×N)=501A900-1000AH(每个品牌的电池数据是不一样的)你以后有什么问题电话解答:021-33041160 应先生ygw2000@citiz.net
请到第一页看我发的帖子《教你选购UPS》你所有的技术问题和常见问题都在里面,谢谢支持!
我是深圳市奔瑞达科技有限公司,主要以研发、生产、销售为一体的企业.有400VA-2000VA/UPS/EPS、DC电源、逆变器等产品.其规格有120VAC输出的美规和日本需求的输出电压要求.有防雷保护和软体监控系统,带升压降压和过充保护等功能,可带感性负载风扇日光灯等.有感兴趣的朋友请联系我.
MSN:xiaotian_alan@126.com (邮件地址皆同)
电话:0755-25262001
QQ:191794140