有关变压器输出电压偏高的问题,请教各位大哥大姐了
现有在批量生产一款高频变压器,感量,漏感,圈比,Q值全部一致,但在客户那装上机板后,有25%的产品输出电压偏高,还请各位老鸟指点迷津。谢谢了!!
全部回复(19)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
與繞線結構關系很大,主要看一下你的線包是不是完全一樣的,比如說有的加了層間絕緣膠帶,有的沒有加.......原理是線包大了造成這種現象.
如果是工法完全相同,就是不良品繞線太亂了,造成線包超胖,最終是你的變壓器初級繞組的線加長了,而你的次級是一樣,經磁電感應後造成電壓高,
-----所以你不良的25%變壓器一定線包大了.
另外,變壓器常規是VCC繞線都是在最外層,所以這種現象會造機台提前保護(即OVP不良)
所以你變壓器感量,LK,匝比,等等特性全是OK,可是你的變壓器不能用.最終你要查的是,1.線包工法,2.線包胖度.
這種不良變壓器靜態單體是測不出來的,所以.........
0
回复
提示
@mujian123
與繞線結構關系很大,主要看一下你的線包是不是完全一樣的,比如說有的加了層間絕緣膠帶,有的沒有加.......原理是線包大了造成這種現象.如果是工法完全相同,就是不良品繞線太亂了,造成線包超胖,最終是你的變壓器初級繞組的線加長了,而你的次級是一樣,經磁電感應後造成電壓高,-----所以你不良的25%變壓器一定線包大了.另外,變壓器常規是VCC繞線都是在最外層,所以這種現象會造機台提前保護(即OVP不良)所以你變壓器感量,LK,匝比,等等特性全是OK,可是你的變壓器不能用.最終你要查的是,1.線包工法,2.線包胖度.這種不良變壓器靜態單體是測不出來的,所以.........
各位专业人士们,我遇到一个问题是,我有一台自耦变压器220V输入240V输出,但是输出的瞬间电压高到265V,怎么解决这个问题,请大家帮我出个主义;谢谢
0
回复
提示