各位朋友:
小弟刚开始做太阳光伏逆变器,对于薄膜电容设计去替代电解电容不知道如何设计,我们老板由又让我们赶紧做出样机来,压力非常大。这里有很多做薄膜电容和电解电容的朋友,请教你们一下。到底应该如何替代电解电容?容量上,纹波电流等,是否有计算的公司?不甚感谢!小弟拜谢!
各位朋友:
小弟刚开始做太阳光伏逆变器,对于薄膜电容设计去替代电解电容不知道如何设计,我们老板由又让我们赶紧做出样机来,压力非常大。这里有很多做薄膜电容和电解电容的朋友,请教你们一下。到底应该如何替代电解电容?容量上,纹波电流等,是否有计算的公司?不甚感谢!小弟拜谢!
大哥,主要是直流环节的支撑电容部分的设计。目前我们方案是:250KW逆变器,支撑电容12个电解电容450VDC/4700VUF ,现在需要用薄膜电容设计!
1. 请大哥指教如何替代?直接考虑薄膜电容的纹波电流值吗?那容量如何匹配?
2. 有人给我推荐470uf/1200vdc薄膜电容,纹波电流是48A, 如果用这个薄膜电容,该如何匹配?
如有计算公司资料,请发邮件给我: shenzhen8822@163.com
在此拜谢!
大哥,是直流支撑电容部分的设计。目前我们方案是:250KW逆变器,支撑电容12个电解电容450VDC/4700VUF ,现在需要用薄膜电容设计! 如有资料,请发邮件给我: shenzhen8822@163.com
原先使用电解电容串并联方式是怎样的?几串几并,还是12个电解全部串联?
250KW逆变器,输入端电压,电流多少,直流母线电压多大,IGBT的使用型号。
这方面是没有什么公式了,都是根据大量的经验总结替代出来的。
DC-Link主要是吸收纹波电流,以及IGBT开关时产生的感生电动势。考虑电路的电流值来匹配薄膜电容是没错的。但如果电容量过低,后面的输出端的波形就会有影响的。所以一般都需要试验下。我公司这里有成功的案例。有兴趣加我QQ76227348。我们相互学习下