• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电源网的各位前辈帮我看看1000W的全桥电源

此电源为28.8V/34.7A全桥电源 PFC为IR1150   主PWM为SG3525     问题是:90V带载大约5分钟左右出现异音,PF值不稳。180V-265V可正常工作。如果INPUT90V 带载70%则不会出现此现像。PFC波形感觉没问题,如下图 请各位前辈不吝赐教!
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
贴片机
LV.8
2
2010-09-01 23:24
90V输入也太低了吧?既然180-265V都能正常工作,仅90V时不能正常工作,估计是原边电流太大磁芯发热饱和或什么了...
0
回复
huchuyou
LV.5
3
2010-09-02 07:37
@贴片机
90V输入也太低了吧?既然180-265V都能正常工作,仅90V时不能正常工作,估计是原边电流太大磁芯发热饱和或什么了...
谢谢兄弟指教,原边电流在90V输入时大概有13A左右,异音好像是PFC电路发出的。1帖的波形为PFC MOSFET 漏极波形。
0
回复
huchuyou
LV.5
4
2010-09-03 07:45
@huchuyou
谢谢兄弟指教,原边电流在90V输入时大概有13A左右,异音好像是PFC电路发出的。1帖的波形为PFCMOSFET漏极波形。
IR1150原本输出电压385V,在90V输入时PFC输出才365V,在220V输出时386V正常。
0
回复
2010-09-05 20:48
@huchuyou
IR1150原本输出电压385V,在90V输入时PFC输出才365V,在220V输出时386V正常。

没用过1150, 不过从你的现象来看,应该是90V的时候功率被限制住了。查看下你的电流波形,是否限流值太低

0
回复
huchuyou
LV.5
6
2010-09-07 07:39
@fly
没用过1150,不过从你的现象来看,应该是90V的时候功率被限制住了。查看下你的电流波形,是否限流值太低
两位前辈,小弟的此问题已经解决。升压二极管反向恢复时间太长造成,将MSR1560换成CSD10060即可。
0
回复
cheng111
LV.11
7
2010-09-07 10:02
@huchuyou
两位前辈,小弟的此问题已经解决。升压二极管反向恢复时间太长造成,将MSR1560换成CSD10060即可。

顶起....

huchuyou你好,没有换升压二极管时的波形来一张看看...也好让大家知道..

0
回复
huchuyou
LV.5
8
2010-09-07 18:38
@cheng111
顶起....huchuyou你好,没有换升压二极管时的波形来一张看看...也好让大家知道..

波形就是第一帖中的波形

0
回复