三相PWM整流器

我做了一个三相SVPWM整流器,系统输入线电压为510V,交流侧电感为11MH,控制直流侧电压600V以及交流侧无功电流为正或负的10A,也就是使IGBT模块相当于电容或电感负载。电容负载时,经常会发生IGBT保护,而电感负载时运行正常。这是怎么回事?IGBT保护主要有两种,电源保护和短路保护,实验时排除了这两种保护,怀疑是受到了干扰,但还是不知道问题出在哪里????

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
holyfaith
LV.8
2
2010-09-28 09:05

容性或者感性的时候电压电流的相位不一样,是不是在控制的时候需要考虑这些因素呢。之前做一个逆变器的时候,输出端接感性负载,在开启的时候就会保护。

你的会不会是过流保护了呢?感性负载时由于电流限制了,但是容性负载就限制不了了

0
回复
p454q
LV.2
3
2011-09-02 10:01

请问楼主你的直流侧电压十分稳定吗,我做的SVPWM整流,输出直流随负载变化,在稳定之后有微小的变化,请问这是正常的吗