• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

帮忙分析下为什么炸管子?(有图和参数)

   就是这个电路,输入为交流220V,可控硅的触发信号来自温控器,触发信号为过零触发,峰值7V,脉宽100us,BTA20-600BWRG为20A/600V的双向可控硅,整流桥是由四个30A/600V的二极管FFPF30U60S构成的,负载为10~20欧姆的阻性负载。试验时接的是150欧姆的加热线。整个电路的设计思想是,在温度低于设定温度时,由温控器提供触发信号,电路导通,给负载加热,高于设定温度,停止触发信号,关断电路,停止加热。电路在不加电容时,电路是正常的,加上电容,电路在启动的瞬间就炸管子,个人分析是因为电容的存在导致电路开通瞬间电流太大,所以炸了管子。可是由于电路中必须加上电容减小纹波,除了加大管子外,大家还有什么好的办法啊?
全部回复(22)
正序查看
倒序查看
2010-09-16 16:04

坐坐沙发  顶一顶

0
回复
2010-09-16 16:16
@asd348262342
坐坐沙发 顶一顶
呵呵,忘了坐沙发了。。
0
回复
eroware
LV.5
4
2010-09-16 17:52

用单向可控硅 加整流桥后面 电解前面    单向可控硅耐电流冲击比同样容量的双向的高

还有  加个NTC?   或者再加个软启动  双可控硅  其中一个并联的电阻  做启动用?

不过我给你的建议是直接去掉电解   加热的阻性负载 直接交流电就OK  不用你搞这么复杂 

你看下 有效功率的概念就知道了  你这样做 等于提高了电源电压   可能会超过你加热器的额定电压  你电热管是220v的吧  这样等于加了将近300v电压了

0
回复
2010-09-16 18:28
@eroware
用单向可控硅加整流桥后面电解前面   单向可控硅耐电流冲击比同样容量的双向的高还有 加个NTC?  或者再加个软启动 双可控硅 其中一个并联的电阻 做启动用?不过我给你的建议是直接去掉电解  加热的阻性负载直接交流电就OK 不用你搞这么复杂 你看下有效功率的概念就知道了 你这样做等于提高了电源电压  可能会超过你加热器的额定电压 你电热管是220v的吧 这样等于加了将近300v电压了
谢谢你的回答,我需要的就是纹波较小直流电压,因为交流信号会对被加热设备的信号有干扰。这样出来的直流电压确实接近300V,电压问题不大,我前面还可以加个变压器或者直接做出半控全桥电路,就可以调压了。现在主要是开通冲击电流太大,炸管子。
0
回复
贴片机
LV.8
6
2010-09-16 18:37
不如用个接触器替代那个可控硅。
0
回复
小予
LV.5
7
2010-09-16 18:41

大哥  桥堆画错了。。。

0
回复
my.mai
LV.9
8
2010-09-16 18:47

滤波电容器容量太大,开机时瞬间等于短路,那么电流足以让可控硅击穿.

解决方法,可控硅前串联电阻,电阻两端并接交流接触器.

 

0
回复
my.mai
LV.9
9
2010-09-16 18:48
@贴片机
不如用个接触器替代那个可控硅。

是阿,直接用交流接触器,或者继电器都可以,简单直接.

0
回复
fsf19861007
LV.2
10
2010-09-16 18:56
@小予
大哥 桥堆画错了。。。
额,是的。。呵呵,我随手用DXP画了就上传了。。
0
回复
fsf19861007
LV.2
11
2010-09-16 18:57
@my.mai
是阿,直接用交流接触器,或者继电器都可以,简单直接.
交流接触器在开关过程中的过冲电压会不会反应到后级电路中呢?
0
回复
贴片机
LV.8
12
2010-09-16 19:08
@fsf19861007
交流接触器在开关过程中的过冲电压会不会反应到后级电路中呢?
你试试呀。后面接了这么大的电容,估计不会吧。
0
回复
fsf19861007
LV.2
13
2010-09-16 19:27
@贴片机
你试试呀。后面接了这么大的电容,估计不会吧。

交流接触器的控制不方便,调功不好弄啊。

0
回复
eroware
LV.5
14
2010-09-16 19:27
@fsf19861007
谢谢你的回答,我需要的就是纹波较小直流电压,因为交流信号会对被加热设备的信号有干扰。这样出来的直流电压确实接近300V,电压问题不大,我前面还可以加个变压器或者直接做出半控全桥电路,就可以调压了。现在主要是开通冲击电流太大,炸管子。

你放心  就是这样你的波纹一样不小   如果还想减少波纹系数  还要加大电容

前面你就不要想调压了  否则用可控硅调压干扰更大   如果做个开关电源貌似也没必要吧?   我建议你搞个继电器当开关算了    电解前面 加个NTC     然后继电器控制加热线圈与电解之间  这样对继电器的冲击也小!!!

0
回复
eroware
LV.5
15
2010-09-16 19:29
@fsf19861007
交流接触器的控制不方便,调功不好弄啊。

等你测试了之后就知道了 你想用可控硅调功率 那只能是引入干扰  干扰很难抑制的  功率因数很低  如果非要调  建议你做个开关电源好了    就是那种类似于BUCK电路的  只能如此了!

0
回复
eroware
LV.5
16
2010-09-16 19:30

你放心  就是这样你的波纹一样不小   如果还想减少波纹系数  还要加大电容

前面你就不要想调压了  否则用可控硅调压干扰更大   如果做个开关电源貌似也没必要吧?   我建议你搞个继电器当开关算了    电解前面 加个NTC     然后继电器控制加热线圈与电解之间  这样对继电器的冲击也小!!!

 

 

调功率有个专用芯片    安森美的   UA2016吧   好象是这个型号  带过零点检测的  用运放也能做  反正我感觉干扰大

0
回复
fsf19861007
LV.2
17
2010-09-16 19:30
@my.mai
滤波电容器容量太大,开机时瞬间等于短路,那么电流足以让可控硅击穿.解决方法,可控硅前串联电阻,电阻两端并接交流接触器. 
这个管子的尖峰电流高达200A,10ms,这样都承受不了?!
0
回复
fsf19861007
LV.2
18
2010-09-16 19:39
@eroware
等你测试了之后就知道了你想用可控硅调功率那只能是引入干扰 干扰很难抑制的 功率因数很低 如果非要调 建议你做个开关电源好了   就是那种类似于BUCK电路的 只能如此了!

我准备去买个电力调整器,看看效果怎么样?

0
回复
my.mai
LV.9
19
2010-09-16 19:40
按照你的描述,你的可控硅仅仅是做开关用,并没有说要调压阿.要调压,必须用RC或者IC控制.你用温控器控制,根本无法调压的.既然如此,直接用交流接触器,或者继电器.每个电解电容前面串接一个NTC,整流后输出正极到电解电容之间串接一个扼流圈.
0
回复
acbelpe
LV.6
20
2010-09-17 14:33
加热敏电阻试试
0
回复
bpyanyu
LV.8
21
2010-09-17 16:58
你可以在整流桥到电容间加一个电感。
0
回复
cheng111
LV.11
22
2010-09-18 10:31
@bpyanyu
你可以在整流桥到电容间加一个电感。
这个感觉不错
0
回复
fsf19861007
LV.2
23
2010-09-18 10:44
@cheng111
这个感觉不错
我试试
0
回复