求助:变压器接线圈(电感)的等效电感怎么算?(帮忙解决我请客)

一个变压器次级接一个电感,那么初级的等效电感怎么计算?如果着深圳的话我请客,其他地方帮忙我去的时候再请。谢谢! 
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
水蜘蛛
LV.8
2
2010-11-04 22:39

按T型等效电路变换;就可以算了.

0
回复
hk2007
LV.8
3
2010-11-05 08:19
@水蜘蛛
按T型等效电路变换;就可以算了.

把二次侧的负载等效到一次侧,是不是一个N^2(N平方)的折算关系

0
回复
水蜘蛛
LV.8
4
2010-11-05 10:12
@hk2007
把二次侧的负载等效到一次侧,是不是一个N^2(N平方)的折算关系
是的!
0
回复
hlp330
LV.9
5
2010-11-05 10:55
@水蜘蛛
[图片]是的!

外加电感没有通过磁芯,也可以这样等效?

它是一个感性负载了。

0
回复
水蜘蛛
LV.8
6
2010-11-05 11:00
@hlp330
外加电感没有通过磁芯,也可以这样等效?它是一个感性负载了。
只要是接到变压器上;任何负载都是这样折算。
0
回复
xpliu
LV.1
7
2010-11-05 17:13
@水蜘蛛
只要是接到变压器上;任何负载都是这样折算。
谢谢,能不能更详细些?在深圳吗?
0
回复
2010-11-05 17:32
@xpliu
谢谢,能不能更详细些?在深圳吗?
这还要更详细啊?不就是变压器两边的阻抗比等于匝比的平方吗。当然,前提是变压器是理想变压器。否则要把变压器的分布参数考虑进去。