奇怪问题:开机时漏电开关跳闸
问题:设备开机时漏电开关跳闸
描述:该设备单相220V电源三插,功率400W左右,L线和N线进双闸船型开关后,进2个EMC滤波器后接2个开关电源(100W,200W),PE地线从三插接开关电源地线和设备外壳;
A.不是所有的开关都跳闸,只有少数品牌漏电开关跳闸;
B.不是每次开机都跳,10次开关可能有3~4次跳;
C.如果开机不跳闸,则设备工作期间不会跳闸;
D.船型开关合上动作很慢时,跳闸机率较高;
部分分析:
(1)典型民用漏电开关动作电流为30mA,电流表串接在PE线测整机漏电电流2mA左右;
**排除设备本身漏电原因;
(2)船型开关里面带有指示灯,由电阻+氖灯构成,并接在L,N线上;开关合上时,偶尔可以观察到有打火花的现象;
**开关只有L,N线经过,按道理和漏电无关,但从D现象看,好像又有关系?
=============
小弟是做单片机的,对电气不是很熟,故请教各位电源高手,我会跟贴分析故障原因。。