晶闸管式逆变器 (并网)驱动信号请教

做并网逆变器(非工频变压器式)一般采用什么方式啊?好象很多都看的是IGBT或者MOS管呢。我想用晶闸管做。  看了好多资料。还没什么头绪呢。有没有高手指导下啊。。。我现在参考这个电路来做逆变的

 驱动电路如下: 其实参照论坛置顶的那个国外逆变来的,,想用8051F来做。。。

 

现在碰到几个问题:  第一:晶闸管我用的是S4055R替代的。。但是搭一个简单的电路单管验证性能的时候,表现出来的居然是,门极加驱动电压就导通,撤掉驱动信号就关断,居然是全控器件的表现形式。很纳闷。

第二。搜了些相关资料,晶闸管式的并网逆变器,应该是属于有源逆变吧。。按上图分析了下,如果按强制换相,那就把那个0.47UF的看成是换相电容。也说的过去。但是毕竟最后联在电网中,想来应该对这个换相电容有影响的。另外有资料说晶闸管式的有源逆变电路不能用SPWM波形来驱动。。  请高人指点下。。。其实就是上面的电路。。应该用什么驱动信号来驱动呢?  

第三。晶闸管是慢速器,驱动频率最高也应该仅2.5K吧。所以结合第二个问题。我也大概认为不能用SPWM。但是不确定而已。

综上:请教高人。。若用上面的电路方案做并网逆变。。。应该用什么驱动方案呢?  驱动信号的大概频率,波形方式,以及得到的并网波电路电压状态等等相关的。。大概是什么。。能否指点下。。。。谢谢

综上。。。请高人指点下。。。上面那样的

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2010-11-27 20:32
这个电路是取自MICROCHIP的200W光伏并网逆变器的方案吧?这里的可控硅只是做50HZ或60HZ的换相用的
0
回复
wuhanqlb
LV.2
3
2010-11-30 08:35
@chenpeiguo
这个电路是取自MICROCHIP的200W光伏并网逆变器的方案吧?这里的可控硅只是做50HZ或60HZ的换相用的
只是工频换相?那意思是不是就是这中晶闸管式的逆变是不能用SPWM来输出工频正弦波了?  既然只是换相用的。那正弦波如何产生呢?  可否详细指点下。谢谢
0
回复
2011-12-06 16:45
@wuhanqlb
只是工频换相?那意思是不是就是这中晶闸管式的逆变是不能用SPWM来输出工频正弦波了? 既然只是换相用的。那正弦波如何产生呢? 可否详细指点下。谢谢

这个,今天才看到这个帖子,正弦波是前级交错反激SPWM调制产生100HZ/120HZ的馒头波~~用SCR桥式换向