电源用做防雷设计吗?

我这款开关电源用在一款控制装置里,您说还有必要做防雷设计吗?

什么情况下要做防雷设计?什么情况下不需要这个设计?

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
谢厚林
LV.12
2
2010-12-16 10:27

我只知道,surge达到多少,需要加什么东西来处理。

0
回复
2010-12-17 14:38
@谢厚林
我只知道,surge达到多少,需要加什么东西来处理。
雷的surge是多大?
0
回复
谢厚林
LV.12
4
2010-12-17 16:49
@华尔泰自控
雷的surge是多大?
大哥,你的客户也会有这方面的要求,如果没有要求,你就不需要满足。不是你想它是什么值就是什么值。
0
回复
谢厚林
LV.12
5
2011-05-23 13:46
@华尔泰自控
雷的surge是多大?

SURGE

差模1kv;共模2kv

IEC61000-4-5

0