UC3842烧掉了

各位老师好,向大家请教一个问题。今天在调试3842的时候,烧掉了,却不知道为何,请大家指点一下,谢谢了。开始的时候,所有的地都是接在一起的,可以正常运行(只是输出电压达到设计的。其实存在很多问题,像占空比特别少,1脚的电压只有1.5V等)后来我想把输入与输出隔离,就用了一个1KV102的瓷片电容将输入地与输出地相接(如图),结果我的UC3842AN被烧坏了,我测了一下5脚跟6脚短路了。 

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2010-12-22 14:58

电路上好像很标准,除了R7应该反并一个二极管外。

还有反馈绕组要接地。。。。你没有接。。。

0
回复
2010-12-22 15:00
@chenfeng821121
电路上好像很标准,除了R7应该反并一个二极管外。还有反馈绕组要接地。。。。你没有接。。。
不过这样的电路性能不会优。。。为什么不用TL431+pc817呢
0
回复
283952789
LV.4
4
2010-12-22 20:01
@chenfeng821121
不过这样的电路性能不会优。。。为什么不用TL431+pc817呢
谢谢回复,反馈绕组在电路中是接地的,在图上忘记画了,不好意思,我是想把这个经典电路调好之后,再加PC817和TL431 
0
回复
283952789
LV.4
5
2010-12-22 20:06
@chenfeng821121
电路上好像很标准,除了R7应该反并一个二极管外。还有反馈绕组要接地。。。。你没有接。。。
并不并二极管没有大的关系吧?
0
回复
liuhou
LV.9
6
2010-12-23 09:28
@chenfeng821121
不过这样的电路性能不会优。。。为什么不用TL431+pc817呢
TL431+pc817是普遍使用的方法了。
0