初来乍到,关于ups故障维修的求教!!!多谢!!!

一台santeUPS,配备给电脑,使用很久,刚刚更换电池2块,12v串连,一块是7ah的,一块是7.5ah的,启动电流略有不同.
但是现在后备时输出220伏,正常
启用时输出变为350伏,电路板上变压器噪音很大!
各个电位器的位置都是蜡封好的
变压器的绕组端电阻一边是63欧,一边是2.8k欧
我没有电路图,
是变压器的问题吗?
求教!!!
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
nnt1314
LV.3
2
2005-12-15 11:35
查一下逆变器输出电压反馈电路.
0
回复
zxbpc68
LV.2
3
2005-12-22 13:39
你有改变过什么地方没,看现况是无反馈或变压器有问题,多数是检测没接通,或插错等
0
回复
goodups
LV.3
4
2005-12-27 14:32
很可能是消逆向电路有问题,造成方波突变处产生高尖峰所致.
0
回复
之城
LV.1
5
2006-01-06 22:02
我晕
我调节了一个电位器
电压是下来了
220伏
可是频率从50赫兹变成160多赫兹了

我不敢接给电脑用啊

怎么回事?
0
回复
2006-10-01 15:51
@之城
我晕我调节了一个电位器电压是下来了220伏可是频率从50赫兹变成160多赫兹了我不敢接给电脑用啊怎么回事?
加个100W灯泡试试,看输出电压和频率
0
回复
lhzups
LV.3
7
2006-10-07 15:06
WWW.NJGMUPS.COM
0