开关电源并联使用问题

现在在做6K高频ups,充电板是两块并联使用,在使用过程中,发现其中一块充电板温度偏高。两块充电板输出电压偏差在1V左右。

     并联使用的时候肯定要保证输出电压一致,内阻相等,并且还不能互为负载。充电板输出端加了隔离的二极管。原理图基本上应该没有什么问题,但是还会出现单块电源温度偏高的情况,不知道怎么回事?

     大家有没有并联使用的经验啊?并联使用的时候都注意那些因素?还请不吝赐教!

全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2011-01-06 14:30
电源并联,需要有均流电路,目的就是保证各模块之间能均分负载电流。
0
回复
懶人
LV.7
3
2011-01-06 14:46
@让你记得我的好
电源并联,需要有均流电路,目的就是保证各模块之间能均分负载电流。
而且也要留余量,不能太抠!
0
回复
2011-01-06 17:05
@懶人
而且也要留余量,不能太抠![图片]
我有做过先3个800W并联成2400W 在用4个2400W并联成10000W   电压10-60V可调
0
回复
holyfaith
LV.8
5
2011-01-06 21:02
@让你记得我的好
电源并联,需要有均流电路,目的就是保证各模块之间能均分负载电流。
这个在做的时候是需要特意做均流部分还是靠器件之间自动的均流呢
0
回复
2011-01-06 21:15
@holyfaith
这个在做的时候是需要特意做均流部分还是靠器件之间自动的均流呢
需要特意做均流。
0
回复
lmysdju
LV.1
7
2011-09-06 14:01
@feibingliuabc
我有做过先3个800W并联成2400W在用4个2400W并联成10000W  电压10-60V可调

几个电源模块最后并联时需要在线路上做什么操作吗?比如说在各模块最后输出的地方加一个电阻

0
回复