山特C1KVA 加市电后一通一灭,内输入继电器来回切换.

特C1KVA   加市电后一通一灭,内输入继电器来回切换,周而复始,请老师帮分析一下,还是看谁修复过这种故障,不胜感谢!!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
vanlish
LV.1
2
2005-12-21 22:44
检查UPS输入电源插在哪里?输入插在输出上就会有这种现象
0
回复
cathy99
LV.4
3
2005-12-21 22:56
@vanlish
检查UPS输入电源插在哪里?输入插在输出上就会有这种现象
你的机器用了多久了,有可能是PFC那块电路坏了.
0
回复
sunnyway
LV.1
4
2005-12-22 15:43
@cathy99
你的机器用了多久了,有可能是PFC那块电路坏了.
用了七年了,多谢您关注,能帮忙往细了分析一下吗?
0
回复
cathy99
LV.4
5
2005-12-23 23:01
@sunnyway
用了七年了,多谢您关注,能帮忙往细了分析一下吗?
7年应该报废了,还要来干嘛.你是做那行的,怎么对它感兴趣.
0