• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

【讨论】功率因数为1的电源最好吗?

如题,大家说说?
全部回复(61)
正序查看
倒序查看
2011-03-07 23:30

不见的哦,看怎么考虑了!

0
回复
cheng111
LV.11
3
2011-03-07 23:57

功率因素不是越大越好,也不是为1就最好。

要看实际的情况的。

0
回复
2011-03-08 00:17
@cheng111
功率因素不是越大越好,也不是为1就最好。要看实际的情况的。

可说说这个实际情况~

0
回复
2011-03-08 00:21
@on_the_way_li
不见的哦,看怎么考虑了!
详细说说?
0
回复
hk2007
LV.8
6
2011-03-08 08:16
@cheng111
功率因素不是越大越好,也不是为1就最好。要看实际的情况的。

讲一下功率因数与谐波的关系,有人说PF高,谐波不一定低是怎么回事?

个人刚开始搞PFC,认为PF越高,谐波越低,所以要追求高PF值。

不知大家有什么看法……

0
回复
2011-03-08 08:19

一般来说只有理想情况下,PF值才可能为1

0
回复
2011-03-08 21:32
@hk2007
讲一下功率因数与谐波的关系,有人说PF高,谐波不一定低是怎么回事?个人刚开始搞PFC,认为PF越高,谐波越低,所以要追求高PF值。不知大家有什么看法……

高的功率因数和低谐波是一致的,但是它们之间没有直接的关系。

决定PF高低的还有一个叫位移因数的量。

0
回复
2011-03-08 21:37
@心中有冰
一般来说只有理想情况下,PF值才可能为1

的确,实际中要真正到1基本不可能。

或者,问题可以这样:缺了无功功率如何?

0
回复
隐形专家
LV.10
10
2011-03-08 22:52
要看你的功率多大了,即是几百瓦,功率因数对市电来说影响极微。功率因数对电源本身没有影响。
0
回复
2011-03-09 08:47
@hk2007
讲一下功率因数与谐波的关系,有人说PF高,谐波不一定低是怎么回事?个人刚开始搞PFC,认为PF越高,谐波越低,所以要追求高PF值。不知大家有什么看法……

开关电源里我们讲的功率因素校正,已经和我们上学学习的不同了。传统我们讲的是电压与电流相位差,而开关电源里讲的是有功除以视在,也就是(基波电流除以真电流有效值)与相位差的乘积。 其实最好就像日本一样,没有什么功率因素,直接列出THD值,来作为功率因数的目标值。

0
回复
黑色
LV.4
12
2011-03-09 09:45
@隐形专家
要看你的功率多大了,即是几百瓦,功率因数对市电来说影响极微。功率因数对电源本身没有影响。

原理上是啊,不过不可能达到吧

0
回复
高等数学
LV.10
13
2011-03-09 09:52
@on_the_way_li
开关电源里我们讲的功率因素校正,已经和我们上学学习的不同了。传统我们讲的是电压与电流相位差,而开关电源里讲的是有功除以视在,也就是(基波电流除以真电流有效值)与相位差的乘积。其实最好就像日本一样,没有什么功率因素,直接列出THD值,来作为功率因数的目标值。

和以前书上学的不一样是因为:

在过去电网上的设备几乎都是线性负载,非线性负载的总耗电量只占整个社会耗电量的一小部分,它所导致的功率因数问题不在关注的范围内,所以那时候是按线性负载来定义了。

我们一般对PF也没有规定一定要很高,THD是有要求的。

 

0
回复
holyfaith
LV.8
14
2011-03-09 09:58
@高等数学
的确,实际中要真正到1基本不可能。或者,问题可以这样:缺了无功功率如何?

有些情况的无功是不能不要的。

像电机的励磁线圈。。。

0
回复
holyfaith
LV.8
15
2011-03-09 10:09
@隐形专家
要看你的功率多大了,即是几百瓦,功率因数对市电来说影响极微。功率因数对电源本身没有影响。

功率因数对自己的电源可能没有影响,但是会影响输电线路以及变压器等的有效利用率。也就是无功占了线路的一部分容量。

在工厂里功率因数低了是要罚款的哦

0
回复
2011-03-09 12:09
@holyfaith
功率因数对自己的电源可能没有影响,但是会影响输电线路以及变压器等的有效利用率。也就是无功占了线路的一部分容量。在工厂里功率因数低了是要罚款的哦
是呀,其实说白了,提高功率因素是为电网作贡献
0
回复
jepsun
LV.9
17
2011-03-09 16:01
@心中有冰
是呀,其实说白了,提高功率因素是为电网作贡献
并着 为他人做贡献!
0
回复
2011-03-09 16:04
@jepsun
并着为他人做贡献!

哈哈,这样也可以为fly版主贴中的环保做贡献了。。。

0
回复
holyfaith
LV.8
19
2011-03-09 20:44
@心中有冰
是呀,其实说白了,提高功率因素是为电网作贡献

主不过这个贡献 是强制的。不做就罚款,呵呵

0
回复
holyfaith
LV.8
20
2011-03-09 20:46
@jepsun
并着为他人做贡献!
对了,还有个问题。PF值的定义是基波含量乘以位移因数,能改善电网输电线路利用率的主要是这个位移因数。谐波含量可是看不出有什么好处。对电网对自己都不好。呵呵
0
回复
隐形专家
LV.10
21
2011-03-10 09:02
@holyfaith
主不过这个贡献是强制的。不做就罚款,呵呵

电网的功率因数低于0.8才罚款,不知有没有新规定。

(开关电源里我们讲的功率因素校正,已经和我们上学学习的不同了。传统我们讲的是电压与电流相位差,而开关电源里讲的是有功除以视在,也就是(基波电流除以真电流有效值)与相位差的乘积。 其实最好就像日本一样,没有什么功率因素,直接列出THD值,来作为功率因数的目标值。)

功率因数也可定义为有功功率除以视在功率。

0
回复
MYLAPLACE
LV.5
22
2011-03-10 10:01
如果你能做到,当然最好~
0
回复
隐形专家
LV.10
23
2011-03-10 10:40
@MYLAPLACE
如果你能做到,当然最好~
说的好
0
回复
powercheng
LV.9
24
2011-03-10 10:44

对国家而言,这是大好事。可以少建很多电厂。

对个人而言,要多出钱。PFC这块可不是白加的。

 

0
回复
隐形专家
LV.10
25
2011-03-10 12:49
@powercheng
对国家而言,这是大好事。可以少建很多电厂。对个人而言,要多出钱。PFC这块可不是白加的。 
功率因数小于0.8是不会多建电厂的,发电机功率因数就是0.8
0
回复
ebenshi
LV.8
26
2011-03-10 13:18
@隐形专家
功率因数小于0.8是不会多建电厂的,发电机功率因数就是0.8
我觉得没有必要做到1,现在很多都能做到0.995以上,跟1仅差0.5%,无功损耗极小.
0
回复
隐形专家
LV.10
27
2011-03-10 16:23
@ebenshi
我觉得没有必要做到1,现在很多都能做到0.995以上,跟1仅差0.5%,无功损耗极小.
做到0.8以上都是允许的,电业部门不会多收你电费。
0
回复
powercheng
LV.9
28
2011-03-10 16:27
@隐形专家
做到0.8以上都是允许的,电业部门不会多收你电费。

低了会罚款的。

 

0
回复
懶人
LV.7
29
2011-03-11 09:05
@powercheng
低了会罚款的。 

罚款好像针对工业,做电源要考虑成本,有要求就做,没要求谁去做。大功率要做一般都做到0.95以上。能做到1的都是假的,只能说接近。

0
回复
sjzlzh1
LV.2
30
2011-03-19 17:27
不考虑其它因素,功率因素越高越好,当然不可能达到1。
0
回复
holyfaith
LV.8
31
2011-03-20 10:41
@隐形专家
电网的功率因数低于0.8才罚款,不知有没有新规定。(开关电源里我们讲的功率因素校正,已经和我们上学学习的不同了。传统我们讲的是电压与电流相位差,而开关电源里讲的是有功除以视在,也就是(基波电流除以真电流有效值)与相位差的乘积。其实最好就像日本一样,没有什么功率因素,直接列出THD值,来作为功率因数的目标值。)功率因数也可定义为有功功率除以视在功率。
日本只有THD也不是科学的。这个THD反应的只是谐波含量。如果电流是标准正弦的话,这个畸变率就是0,但是如果电流和电压有相位差的话,还是有无功的。照样会影响电网
0
回复