0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
请问哪位高手知道UPS的电池电压会降到0V的原因 ?
请问哪位高手知道UPS的电池电压会降到0V的原因 ?
UPS使用一段时间后不能开机,换一新电池以后开机一切正常:充电电压为15V,电池电压为12.3V时充电电流为230mA.再测换下来的旧电池,其电压只有0V.请问哪位高手知道UPS的电池电压会降到0V的原因 ?TKS!!!
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
歼-10
LV.1
2
2005-12-27 23:49
1、充电电压太高了应该是13.4-13.8最理想
2、可能是本身的自放电太高
0
回复
提示
大风
LV.2
3
2006-01-19 23:13
电池使用时间长了以后,因为长期浮充的缘故内阻会慢慢变大,直至充不进去电.一般经过活化后可以再用一段时间,不过容量会减小的
0
回复
提示
wjbzz
LV.2
4
2006-02-25 10:12
@大风
电池使用时间长了以后,因为长期浮充的缘故内阻会慢慢变大,直至充不进去电.一般经过活化后可以再用一段时间,不过容量会减小的
感觉电池的内阻增大,应属于自放电!!1
0