3KW pfc MOSFET电流瞬间增大
3KW pfc MOSFET电流瞬间增大
在作一3KW pfc时,带负载1.5kw时工作正常,在带2kw负载时,约10秒后, MOSFET电流瞬间增大,我用一15kva的调压器供电,数字万用表测试其输出电压,电压调到220v,当电流瞬间增大时,数字万用表显示的电压为240v,以为是电感器饱和,可无论怎样改变电感,现象无任何变化,请高手们帮忙.
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
yzm800112
LV.5
2
2005-12-27 20:47
你的PFC IC 没工作吧.怎么是输出是220V?
0
回复
提示
sunrise
LV.5
3
2005-12-27 22:16
@yzm800112
你的PFCIC没工作吧.怎么是输出是220V?
是输入调到220V,万用表测的是调压器的输出,也就是PFC的输入.pfc的输出为400v.
0
回复
提示
jacki_wang
LV.11
4
2005-12-27 22:41
所谓无论怎么改都没变化,到底是怎么改啊?有没有试过两个电感并联?
0
回复
提示
sunrise
LV.5
5
2005-12-27 22:51
@jacki_wang
所谓无论怎么改都没变化,到底是怎么改啊?有没有试过两个电感并联?
试过的,大概都在10秒的时候电流突增,串联时用到了4个相串,另外一个现象是用万用表测试的调压器的输出交流电压会升高.
0
回复
提示
jurda
LV.6
6
2005-12-27 22:53
电流怎么检测的?如果是互感器,检查互感器是否饱和
0
回复
提示
sunrise
LV.5
7
2005-12-27 23:02
@jurda
电流怎么检测的?如果是互感器,检查互感器是否饱和
用霍尔(CSNP661,霍尼威尔的)测的
0
回复
提示
sunrise
LV.5
8
2006-01-09 22:02
@sunrise
试过的,大概都在10秒的时候电流突增,串联时用到了4个相串,另外一个现象是用万用表测试的调压器的输出交流电压会升高.
有高手能解释这一现象吗?
0