三相逆变器的一个问题
该逆变器采用的是三相四桥臂结构,开环控制,现空载三相线
电压
稳定在380V,但U相相电压为270V,V相相电压为190V,W相为217V,带载后三相线电压为378V,但U相相电压为208V,V相相电压为256V,W相电压210V。想请问下,为什么会这样呢?可能原因在哪?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
keentang
LV.2
2
2011-04-13 01:08
你用的什么调制方式?应该是你调制方式的原因 三相四腿得按照相电压控制的调制方式来做
0
回复
提示
tvro
3
2011-04-13 21:26
平衡吧
0
回复
提示
maoyuan610
LV.2
4
2011-04-14 20:34
@keentang
你用的什么调制方式?应该是你调制方式的原因三相四腿得按照相电压控制的调制方式来做
你好!这个已经形成产品了,呵呵,所以不是调制的问题了!
0
回复
提示
maoyuan610
LV.2
5
2011-04-14 20:34
@tvro
平衡吧
能说的具体点么?