有没有做大功率工频变压器的厂家?

有没有做大功率工频变压器的厂家?想做个4500W的工频变压器,打样,以后可能有量。
全部回复(27)
正序查看
倒序查看
bmwx1997
LV.7
2
2011-05-10 12:53
呵呵,寿版又有大动作了
0
回复
2011-05-10 12:55

和电焊机差不多了呀

0
回复
LV.1
4
2011-05-10 14:39

寿斑总是精品部断。。。

0
回复
2011-05-10 14:56
@
寿斑总是精品部断。。。[图片]
现在卡在大变压器上了,没有厂家能做啊。
0
回复
2011-05-10 14:58
@萧山老寿
现在卡在大变压器上了,没有厂家能做啊。

深圳固泰鑫有没有?

0
回复
2011-05-10 15:23
@宛东骄子
深圳固泰鑫有没有?
有没有熟悉固泰鑫的朋友?
0
回复
2011-05-10 15:32
@萧山老寿
有没有熟悉固泰鑫的朋友?

没有,只是在网上看到这家做大功率的变压器这块。HT工频的方案就是用固泰鑫的变压器。

0
回复
莫笑
LV.7
9
2011-05-10 16:11
@宛东骄子
没有,只是在网上看到这家做大功率的变压器这块。HT工频的方案就是用固泰鑫的变压器。

哈哈,前辈搞大路了。我有:

直拨:0731—85115770

手机:13787094375

自己联系

0
回复
2011-05-10 16:48
@莫笑
哈哈,前辈搞大路了。我有:直拨:0731—85115770手机:13787094375自己联系
你是湖南人啊?什么地方的?
0
回复
2011-05-10 17:48
还是大家伙刺激啊。
0
回复
莫笑
LV.7
12
2011-05-10 17:52
@lizlk
你是湖南人啊?什么地方的?
湖南长沙
0
回复
2011-05-10 19:50
@xzszrs
[图片]还是大家伙刺激啊。
广州中立   彭老板: 13802769050 他那里可以定做。我们公司的特殊变压器都是在那里做的。希望能帮到Laoshou 版主
0
回复
2011-05-11 09:29
寿工自己绕一个吧,找一个调压器的大环牛,绕上100多圈,也用不了几个小时。
0
回复
2011-05-11 09:39
@神舟八号
寿工自己绕一个吧,找一个调压器的大环牛,绕上100多圈,也用不了几个小时。
如果对效率要求不是非常高,可以找一个生产手提电焊机的厂家做用铝线绕,成本很低,只要接头处理好了,还是比较可靠的。你看小日本做的松下焊机都是铝线做的,比国产的铜线的还可靠。
0
回复
2011-05-11 12:34
@莫笑
哈哈,前辈搞大路了。我有:直拨:0731—85115770手机:13787094375自己联系
谢谢了,我联系你。
0
回复
2011-05-11 12:35
@鱼机小虾
广州中立  彭老板:13802769050他那里可以定做。我们公司的特殊变压器都是在那里做的。希望能帮到Laoshou版主
谢谢大家帮忙,看来变压器有门了。
0
回复
wyjwyj08
LV.5
18
2011-05-11 13:36

4500W工频??想做神马级别的逆变啊???


如果找不到人帮你做这种大家伙--我可以帮你推荐个--我公司里这种大家伙都是外面一个家伙帮顶做的---呵呵

0
回复
wyjwyj08
LV.5
19
2011-05-11 13:39
占个位子,耐心等待着看大师的大杰作出来---哈哈-------
0
回复
javike
LV.12
20
2011-05-11 23:38

4500W的工频?

重量级的呀

0
回复
2011-05-12 11:20
@神舟八号
寿工自己绕一个吧,找一个调压器的大环牛,绕上100多圈,也用不了几个小时。
我也想过,用一个10KW左右的自藕调压器,拆掉触头,外面用粗线或多股线绕低压绕组。但有个问题,环变做工频,漏感不够大,要外挂电感,这个大电流的电感不太好做。
0
回复
2011-05-12 20:27
@萧山老寿
我也想过,用一个10KW左右的自藕调压器,拆掉触头,外面用粗线或多股线绕低压绕组。但有个问题,环变做工频,漏感不够大,要外挂电感,这个大电流的电感不太好做。

环变外挂电感也比EI铁芯变压器效率高。

0
回复
2011-05-12 20:33
@神舟八号
环变外挂电感也比EI铁芯变压器效率高。
就用你绕环变的线在用5个或10个铁硅铝叠在一起绕4,5圈就行。
0
回复
2011-05-12 20:36
@神舟八号
就用你绕环变的线在用5个或10个铁硅铝叠在一起绕4,5圈就行。
APC5000W工频UPS上的电感是用60平方左右的扁铜在磁芯上绕几圈。
0
回复
2011-05-12 20:42
@神舟八号
APC5000W工频UPS上的电感是用60平方左右的扁铜在磁芯上绕几圈。
就算你用EI型铁芯大功率工频逆变,你一定要加1个电感,这样效率高,变压器成本低。省铜线钱。
0
回复
2011-05-13 08:32
@神舟八号
就算你用EI型铁芯大功率工频逆变,你一定要加1个电感,这样效率高,变压器成本低。省铜线钱。
这个看情况的,如果漏感够大了,可以不挂外接电感,如果不够,挂一个好,空载电流明显下降,变压器发热大大降低。
0
回复
2011-05-13 09:53
@萧山老寿
这个看情况的,如果漏感够大了,可以不挂外接电感,如果不够,挂一个好,空载电流明显下降,变压器发热大大降低。
学习
0
回复
fsyuri
LV.5
28
2011-05-13 16:42

佛山市博源变压器有限公司,变压器做得不错,几百KW都有,就是有点贵,希望对你有帮助

0
回复