• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

ups电源能不能带医用无影灯

请教各位前辈!我这有一台 5K UPS,开机正常,也带了一些负载,在我把四只35W医用无影灯接通后,刚一加电UPS出现异响,紧接着就炸机!请问这是什么原因?所有的线缆连接都正常.
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
nhsl
LV.4
2
2006-01-19 16:43
UPS电源负载不可以是电感性的,
0
回复
qhgoma
LV.4
3
2006-01-19 16:51
@nhsl
UPS电源负载不可以是电感性的,
无影灯的功率很小啊!再说了!我以前还带过电机呢!也没出现过问题啊!只不过UPS的功率加大一些!
0
回复
nhsl
LV.4
4
2006-01-19 17:06
@qhgoma
无影灯的功率很小啊!再说了!我以前还带过电机呢!也没出现过问题啊!只不过UPS的功率加大一些!
具体说一下你所说的炸机的含义是什么?
0
回复
qhgoma
LV.4
5
2006-01-19 17:35
@nhsl
具体说一下你所说的炸机的含义是什么?
好像里边元器件炸了,电源开不起来了
0
回复
libaomin
LV.6
6
2006-01-19 20:17
医用的设备不懂,你先说说那家伙的电路结构.大家帮你分析一下.
0
回复
lida
LV.2
7
2006-01-21 11:01
医用无影灯需要专用的UPS

郑州立达电源维护服务有限公司作为专业的第三方电源维护服务提供商,凭借自身的技术实力和服务优势,并籍与客户密切互动的联系,长时间以来,经过不懈努力,公司的客户遍布各行各业,形成了广大的客户群体,得到了银行、证券、电力、电信、学校、邮政及政府部门的一致信任和赞赏.公司所有员工,拥有丰富的理论和实践经验,为多年致力于各类品牌UPS维护维修工作的专业技术人员,均受过美国APC,爱克塞(POWERWARE)、法国梅兰日蓝(MGE)、意大利雷诺士(RIELLOS)等国际大的UPS公司的技术培训.公司还积极与这些知名UPS厂商进行合作,建立了完善的备件管理体系,同东芝TOSHIBA、三凌MITSUBISH、西门子SIEMENS、国际整流器IR、建准SUNON等一大批电源器件生产厂商保持着广泛而密切的渠道联系,保证产品备件的质量及及时供应.本公司作为专业维修维护服务提供商,为用户提供产品、方案、技术支持的全方位服务,可满足用户7 X24小时的技术支持需求.
郑州立达电源维护服务有限公司
郑州市文化路84号中科联大厦603室
联系人:李志
                                            邮编:450002
                                 电话:0371-63951337
QQ:513935895
                             EMAIL:lotimeli@126.com
htt:pwww.lotime.net
我们拥有各品牌、各种容量UPS技术资料,以及维修维护经验,欢迎与我们联系.
0
回复
鲨克
LV.1
8
2006-04-29 11:36
UPS是可以带手术台上的无影灯的..
0
回复
three76
LV.2
9
2006-05-01 01:07
由于UPS的功率是在0.8的功率因数下(微电容性)得到的,所以在纯电阻或电感性负载的情况下,UPS的功率因数会降低.同时,后备式方波输出的UPS其输出的方波脉冲宽度和峰值是负载电流的函数,UPS的负载越重,脉冲越宽,但峰值越小.因此,此类UPS不能接象日光灯之类的负载,否则易损坏UPS.
0
回复
2006-05-05 16:31
你的运气实在不好!
我给朋友买的深圳产的就可以!
他自己开了一个门诊
因为是小县城的电网,
经常停电,一直在用
0
回复