为何APFC输出的直流电压过一段时间会下降到360V?
为何APFC输出的直流电压过一段时间会下降到360V?
无论用uc3854bn,MC33262都是同样结果,分析原因:
1、电容温度过高,但温度不会改变容值;
2、电感温度过高,温度过高会改变磁导率,从而改变电感值,但众所周知,电感值改变不会影响输出电压值;
3、MOS, 二极管?但温度不应影响开关性能;
4、电流传感电阻?温度改变影响电阻值?
有请各位大虾指点
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
public
LV.4
2
2004-07-09 11:38
幫你頂一下
0
回复
提示
LV.1
3
2004-07-09 12:04
我也碰到过这种情况,分析和实验指出:主要是采样电阻的温度漂移.
你查以下,也许和我一样.
0
回复
提示
hostfan
LV.3
4
2004-07-09 12:27
采样电阻布局是否离发热的功率器件太近了?
http://spsbbs.vicp.net/power
0
回复
提示
蓝黑
LV.9
5
2004-07-09 12:36
用猛铜丝采样啊!就可解决的!