新手设计的滤波电路,需要过浪涌、脉冲群试验,敬请指点

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139281031.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

该电路是用于三相四线3*220V交流电源的,需要通过浪涌、脉冲群试验,后者的标准为2kV、5kHz(III级)及4kV、2.5kHz(IV级).脉冲群试验时,分别L(即UA、UB、UC)对PE、N对PE、L对N加入脉冲电压,请问:

第一、该电路是否有不合理之处?如何改进?
第二、如果取消交流滤波环节(XC11至整流二极管之前的部分),改为对整流后的电压进行二级滤波,是否可行?应如何配置参数?
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
czyangfan
LV.2
2
2006-02-07 21:12
压敏电阻功率器件,承受次浪涌冲击它的寿命就降少点.
象图中的14K471,国产货它的寿命也最多在2-4年左右.
而且有大的浪涌它就会炸掉.
最好在压敏的前端加陶瓷气体放电管或者玻璃防雷管来增加压敏的寿命
假如有强大的浪涌来的话压敏承受不了的时候,放电管就过虑点电压的
再说放电管能量大的,10KA的,还有更大的.
你留个邮箱我给你发点方案过去.
或者加我QQ 331741451 (长时间隐身的,暗号  防雷)
0
回复