• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

二线制的声光控智能开关在控制节能灯时会出现节能灯闪烁的现象

请问各大师,二线制的声光控智能开关在控制节能灯时会出现节能灯闪烁的现象.请问有何解决方法.请赐教.不胜感激.小弟QQ316218088或邮箱szdhaoffice@126.com.  急急急.
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2006-02-17 18:17
只要将电路中的电流削减就可以了
0
回复
dehua
LV.4
3
2006-02-20 08:51
@xiaoluoyueyue
只要将电路中的电流削减就可以了
这位老兄,我有试过.不行啊.如果把电流削减的话,也会导至节能灯不能正常工作.完全将灯点亮以后,过十几秒后,灯会变暗啊.
0
回复
along888
LV.3
4
2011-05-31 10:44
@dehua
这位老兄,我有试过.不行啊.如果把电流削减的话,也会导至节能灯不能正常工作.完全将灯点亮以后,过十几秒后,灯会变暗啊.
我这里也遇到了这样的问题,也没有解决,最后只能改成继电器的了,你的是怎么解决的啊?
0
回复
dehua
LV.4
5
2011-06-03 22:00
@along888
我这里也遇到了这样的问题,也没有解决,最后只能改成继电器的了,你的是怎么解决的啊?
继电器,可以吗?好象也达不到效果。
0
回复
along888
LV.3
6
2011-06-09 07:57
@dehua
继电器,可以吗?好象也达不到效果。
继电器双掷的,两路完全断开,不行吗?
0
回复
翟少民
LV.5
7
2011-06-29 07:27
@along888
继电器双掷的,两路完全断开,不行吗?
继电器是行的,效果好成本高的OK
0
回复
liangben
LV.4
8
2012-12-09 10:50
2线做不了的。用继电器
0
回复
2012-12-15 15:57

您是做灯的还是用户啊??

可以在灯上并联电阻或者假负载电路

0
回复