大家进来讨论下,这样的稳压方案可行吗

现在市面上民用级的稳压器一般就两种,一种是带抽头的自耦变压器,根据电压还调节抽头,用继电器还切换,叫继电器的稳压器,反应速度快,但精度不高,电压呈级式跳变,且稳压范围不大。还有一种就是用碳刷的无级变压的自耦变压器,输出电压精度高,稳压范围大,但反应速度慢,碳刷从一个位置移到另一个位置需要的时间长,如果输入电压突升大,常造成输出过压保护。我现在的设想是采用高频电子式的,分两级,前级为主动PFC,将220变成直流400V左右,后级再由H桥逆变成正弦波,这样的方案不知可不可行,成本如何,请各位高手发表下意见,如有人能做出成品来,我想要买一台。
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
2011-07-26 12:53

 

       用H桥,输入SPWM的补偿电压到主线路,省掉了付变,成本上降低了不少。 可以尝试弄弄。

去年低和一朋友就商量弄这个东西,一直忙了没弄。原理上能实现

0
回复
2011-07-26 15:24
@chen1986sl
       用H桥,输入SPWM的补偿电压到主线路,省掉了付变,成本上降低了不少。可以尝试弄弄。去年低和一朋友就商量弄这个东西,一直忙了没弄。原理上能实现

见过这样的方案,淘宝上有这样的产品,但是那个稳压范围太小了,不适宜我们这里使用。如果再加一级主动PFC,那稳压范围大大增加,且电压稳定精度也高了不少,从淘宝上拍了一片1KW的H桥板,现手头有650W和875W额定功率的主动PFC板,到时候试一试。就是功率小了,有个7-8KW就好。

0
回复
2011-07-26 15:25
@samsung陈
见过这样的方案,淘宝上有这样的产品,但是那个稳压范围太小了,不适宜我们这里使用。如果再加一级主动PFC,那稳压范围大大增加,且电压稳定精度也高了不少,从淘宝上拍了一片1KW的H桥板,现手头有650W和875W额定功率的主动PFC板,到时候试一试。就是功率小了,有个7-8KW就好。
现在好热啊,空调开不起,热得要命
0
回复
2011-07-26 16:08
@chen1986sl
       用H桥,输入SPWM的补偿电压到主线路,省掉了付变,成本上降低了不少。可以尝试弄弄。去年低和一朋友就商量弄这个东西,一直忙了没弄。原理上能实现
请教下,H桥管耐压最低不能低于多少伏的?
0
回复
2011-07-26 17:55
没人回复啊,论坛里这么多高手帮帮忙啊,行也好,不行也好,听听大家的意见嘛
0
回复
2011-08-03 11:46
@chen1986sl
       用H桥,输入SPWM的补偿电压到主线路,省掉了付变,成本上降低了不少。可以尝试弄弄。去年低和一朋友就商量弄这个东西,一直忙了没弄。原理上能实现
呵呵,就你一个人回帖啊,我试过了,这样的方法是可行的,我已经做出来并且在使用了,效果极好,稳压精度高。
0
回复
jasonchan
LV.5
8
2011-09-16 12:03
@samsung陈
没人回复啊,论坛里这么多高手帮帮忙啊,行也好,不行也好,听听大家的意见嘛
别折腾了,空调用普通的稳压器就可以了,买一个300元就搞定,用继电器稳压器完全没有问题,我家是乡里滴电压硕死哒150到190V波动,自己有个原来日本空调用的220转110V变压器和个冰箱稳压器,做了个改动:那个变压器是个环变把它抽出几个头220V处,190V处,160V处。然后把冰箱稳压器中的继电器换大点的,把改好的抽头焊到相应的继电器就OK了。自己DIY的比较有乐趣其实我有个伺服式的稳压器。自己喜欢折腾,图省事还是买个的好。
0
回复
2011-09-16 16:28
@jasonchan
你说的两种稳压器都不行,用继电器的稳压范围不够,在低电压时照样启不动,伺服式稳压精度和范围都不错,就是反应速度慢了些,当外线电压由相当低突然增加几十伏,输出电压超标,稳压器输出自动断开,隔一秒左右输出电压正常进再合闸,这就有一秒多的断电时间,也不行。

而我这种稳压精度和反应速度都极佳,输出电压质量也相当不错,只是成本高了些。

0
回复
jasonchan
LV.5
10
2011-09-16 18:18
@samsung陈
你说的两种稳压器都不行,用继电器的稳压范围不够,在低电压时照样启不动,伺服式稳压精度和范围都不错,就是反应速度慢了些,当外线电压由相当低突然增加几十伏,输出电压超标,稳压器输出自动断开,隔一秒左右输出电压正常进再合闸,这就有一秒多的断电时间,也不行。而我这种稳压精度和反应速度都极佳,输出电压质量也相当不错,只是成本高了些。

自己做个正弦波UPS有点难度,像我们这个地方很多零件买不到,我现在有个山特的在线式UPS但是只有1KVA,三个7A/12V的电池,150W的电脑可以带四台,不过带不起空调呀,可惜没有2KVA的,如果能到银行淘到二手的UPS是最好的,哪怕是坏的可以自己修好,电池不用很大,反正打算是用来当稳压器,稳压效果一流,输出电压220V纹丝不动,输入范围也超宽,好像是100V到270V。

0
回复