主控板换过了,没问题。
电源±20也没问题。
驱动板上的6个电阻,6个电容,3个二极管也是好的。
三项可控硅模块用万用表量,也没发现什么问题。
请大侠指点是何原因?
分流器,电位器,以及连线都查过了,没问题。
可控硅 模块损坏的话 ,会出现这种问题吗?
可控硅的 K-G 两极的电阻,用数字表的二极管档正反向测量读数分别为20和0这个正常吗?
主板什么样的,控制调节用的什么集成电路,正常吗,还有就是电流反馈线反了吗,我遇到这样一个机子,林肯V300-1的,电流一调就是最大,检测主板没问题,后来才发现不知是谁接反了电流反馈线
楼上你好你看看有没有远控开关转换,如果有你不妨查查这块,我上段时间就吃了这亏,开关接触不良,一会好一会不好,最后才找到开关灰尘太多引起的
板子是用的上面的板子(这个照片不是我拍的,先感谢拍这个照片的朋友一下啊!)
分流器的正负极倒是没查过,但是指针的电流表能正常显示400A,分流器的电压也测试过,
在400A的时候在60MV左右(按照75MV 500A的分流器计算)
怎么没办法上传图片呢?点击浏览后,确定,等上传完了在点击 插入图片,咋就不显示呢?
描述一下吧,就是用的那种板子上有2个黑色方形模块的那种板子,很常见的
远控开关我也查了,用 万用表量过,没问题。
最近发现了另外一个毛病,就是电流档调到最大的时候,电流反而最小了,只有不到100A的样子。
照片
看看
焊机修好了。
总结一下:
1 分流器信号线接反了!!!
但是问题是:
1 电流表是直接接在分流器2个信号端的,电流表显示正常,如果信号反了的话,电流表应该显示也出现问题,至少指针应该反着移动吧?
2 分流器2端信号线的线号和电路板上的标号是对应的,也看不出线号被调换过的迹象。
3 为什么电流调节到最大的时候,焊机输出电流反而是最小呢?
是什么问题?????那个地方坏了?