刚接触电源的新人来请教各位大神一个问题

举例:24V 10A 240W的开关电源。

    P=IU

按上面的指标算来,这240W的输出功率是在电阻为10欧姆的情况下计算出来的。

问题:一般电源的输出电压是不变的,输出的电流会随负载的不同而不同,电流I=U/R,当电流变了的时候,输出的功率自然就变了,如果外接的负载过小,造成了电流过大,这样是不是电源的输出功率会提高。如果提高,这240W到底有什么意义了。

这电源设计的时候怎么确定输出的功率为多大的呢!

请各位大神帮我解惑,谢谢。

 

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2011-08-28 23:34

你说的240W是额定功率,输出24V/10A也是额定输出。

240W的输出功率怎么会是10欧电阻,24V除以10A=2.4欧吧。

输出电流变小,输出功率当然变小,当输出电流变大,输出功率当然变大,但不会无穷大,一是有OCP保护,二是可能有过功率保护。

额定的意思在这个输出条件(24V/10A),电源可以长时间工作而不损坏,如果比10A大,就有可能出意外,如温度太高,电源寿命减少

0
回复
540054528
LV.3
3
2011-08-29 08:52

功率不会超过240W,电流过大的时候,会进入限流区,系统通过降低电压使电流限定为一定值,当负载阻值继续减小时,电压继续降低,会进入输出欠压保护而停机

0
回复
2011-08-29 10:22
@540054528
功率不会超过240W,电流过大的时候,会进入限流区,系统通过降低电压使电流限定为一定值,当负载阻值继续减小时,电压继续降低,会进入输出欠压保护而停机

不同意你的说法

电流过大的话只有一个过流保护,没听说过有“限流区”

LZ说的输出电压恒定不变,也就是一款恒压电源,怎么会去降低输出电压,还降到输出欠压保护而停机?

本人是宅男,没听说过有输出欠压保护

也许有,请高手贴图明示,谢谢。

0
回复
540054528
LV.3
5
2011-08-30 09:54
@edie87@163.com
不同意你的说法电流过大的话只有一个过流保护,没听说过有“限流区”LZ说的输出电压恒定不变,也就是一款恒压电源,怎么会去降低输出电压,还降到输出欠压保护而停机?本人是宅男,没听说过有输出欠压保护也许有,请高手贴图明示,谢谢。
是恒压源,但是这个电源是240W,额定输出10A,额定负载跑2.4欧,那么带载1殴怎么办?1欧姆就是24A的电流,而电源最大输出10A,过流肯定会做出反应,否则管子要烧,一般有的电源是过流直接保护,有的电源过流进入限流区,他是通过减小占空比来降低输出电压,使电流限定在10A,想怎么做都可以。如果是后者那么就涉及到输出电压的降低不可能允许无限降低,(一般根据负载功率需要)比如到18V输出就限定为欠压保护。 
0
回复
2011-08-30 10:37
@540054528
是恒压源,但是这个电源是240W,额定输出10A,额定负载跑2.4欧,那么带载1殴怎么办?1欧姆就是24A的电流,而电源最大输出10A,过流肯定会做出反应,否则管子要烧,一般有的电源是过流直接保护,有的电源过流进入限流区,他是通过减小占空比来降低输出电压,使电流限定在10A,想怎么做都可以。如果是后者那么就涉及到输出电压的降低不可能允许无限降低,(一般根据负载功率需要)比如到18V输出就限定为欠压保护。[图片] 

高手!

长见识了

0
回复
hy1957
LV.5
7
2011-08-31 09:51
@edie87@163.com
高手![图片]长见识了

因为目前所用的电源大多都是恒压源,所以这个电源(24V,240W),肯定设有过流保护(10A),超过此电流肯定保护启动,切断输入;不可能允许功率超过240W还在工作。

0
回复
ta7698
LV.9
8
2011-08-31 10:03
@540054528
是恒压源,但是这个电源是240W,额定输出10A,额定负载跑2.4欧,那么带载1殴怎么办?1欧姆就是24A的电流,而电源最大输出10A,过流肯定会做出反应,否则管子要烧,一般有的电源是过流直接保护,有的电源过流进入限流区,他是通过减小占空比来降低输出电压,使电流限定在10A,想怎么做都可以。如果是后者那么就涉及到输出电压的降低不可能允许无限降低,(一般根据负载功率需要)比如到18V输出就限定为欠压保护。[图片] 
0
回复