求助 380V三相电如何调整某一项电压?
求助 380V三相电如何调整某一项电压?
请教大家 380V的三相电 我需要调整某一项的电压高低,应该怎么做 或是用什么设备?
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
11455355
LV.9
2
2011-09-07 08:16
变压器低压端出来的380V电压误差一般不大,遇到某相电压过低,一般属于人为的。比如此相负荷高于其他相,导致线电压低于其他2相。解决的办法就是均衡3相负载,把电压低些的那一相拖带的单相负载转移一部分到其他电压较高的相线上,达到三相平衡,就没有电压差。
0
回复
提示
宋业科
LV.3
3
2011-09-07 08:56
用调压器
0
回复
提示
wtwgfy
LV.3
4
2011-09-08 08:23
@宋业科
用调压器
我了解的调压器都是三相一起调的,有单独调的吗?
0
回复
提示
组合开关
LV.1
5
2011-09-08 11:53
@wtwgfy
我了解的调压器都是三相一起调的,有单独调的吗?
就用单相调压器调需要调的那一相不就可以了嘛,接该相火线跟零线
0
回复
提示
wtwgfy
LV.3
6
2011-09-08 13:03
@组合开关
就用单相调压器调需要调的那一相不就可以了嘛,接该相火线跟零线
不明白,单相调压输入最大不是380V呀!还请不吝赐教。
0
回复
提示
lilycowboy
LV.5
7
2011-09-08 15:35
@wtwgfy
不明白,单相调压输入最大不是380V呀!还请不吝赐教。
变频电源可以单独挑每一相的电压。。。。。。。。
0
回复
提示
宋业科
LV.3
8
2011-10-24 22:19
@wtwgfy
不明白,单相调压输入最大不是380V呀!还请不吝赐教。
调到220对另外的火线就是380了。也有卖380的调压器。