用有指示灯的开关LED球泡会闪

市场上有一种开关

开关有(电阻和LED指示灯串联后并在开关两端)  开关有指示灯(led)

指示灯是开着的时候,灯是属于关闭的

指示灯灭的时候,灯是属于亮着的

 

用在普通的白炽灯上面  没有任何问题  可以达到要求,此时白炽灯当成电阻了。很容易理解,

单使用LED产品就会出现   关了之后,灯会闪,闪了之后又是灭,灭了之后有接着闪,不知道各位有没有遇到这样的问题  ,

如果在不改动开关的前提先驱动方面改如何修改,还请各位大侠帮帮忙了。改怎么解决  

 

本人QQ 306866943 

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
bhoo
LV.5
2
2011-10-17 13:54

这个有意思。LED灯功率太小了。维持指示灯工作的几个毫安的电流,给LED灯提供电流,却又能量不足,不停启动。牺牲点电源效率,在前面L-N线间接电阻试试。

0
回复
2011-10-18 11:14

把和LED灯串联的电阻换小一点的,不就可以了吗?

 

0
回复
306866943
LV.2
4
2011-10-19 11:11
@bhoo
这个有意思。LED灯功率太小了。维持指示灯工作的几个毫安的电流,给LED灯提供电流,却又能量不足,不停启动。牺牲点电源效率,在前面L-N线间接电阻试试。

你好。你这个办法我之前也试验过。L--N之间接了300K电阻,后。还是依旧闪烁,但是在加大开关端的指示灯的降压电阻时,就不闪,但是这样还是实现不了 在LED电源上面的修改,不可能让客户去改开关。